Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru

О разном...

Правила общения в форуме

Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта.



 Московское время 01:28:11 
Ваше локальное время
 Владивостокское время 08:28:11 
 Список форумов  |  В начало  |  Новая тема  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Поиск по дате  |  Вход  |  В конец темы   Следующая тема  |  Предыдущая тема 
 электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 02:13

Добрейший. формулирую, как могу - не пинайте :)))

есть дом. моща по эл-ву ограничена 15 квт. ввод 3х фазный.
решил поставить стабилизаторы. теперь начались замарочки.
иногда на поселке вырубают свет. так вот примерно каждый второй - третий раз после включения эл-ва, у меня выбивает вводной автомат.
проведя метод научного самотыка , я убедился, что автомат вышибают пусковые токи стабилизаторов. причем превышают допустимое они совсем чуток, поскольку вышибают не всегда.
слышал, что узо делятся по токам нагрузки. как я понимаю держат они превышающую нагрузку разное время. есть автоматы для промышленного производства, которые эту нагрузку держат дольше всех.
Вопрос : легран серии DX ( насколько помню именно так )
спасет отца русской демократии ?

ПЫ СЫ
поставить левые автоматы или большей мощи - не вариант.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-14 03:05

узо каким боком прилипло(всмысле слово)

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 03:08

Гринёв Виталий Васильевич писал:

> узо каким боком прилипло(всмысле слово)

да наверное действительно заработался :((( сори
автомат трех фазный.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-12-14 03:12

крым писал:

> ... или большей мощи - не вариант.

Почему - не вариант ? И на сколько стоят ?

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-14 03:14

где тонко -там порвётся!
скорей всего при включении импульс нехороший идёт.
как-быбы стабы не крякнули.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 03:19

John Zaitsev писал:

> Почему - не вариант ? И на сколько стоят ?

не вариант, по тому, что мощность ограничена. и это контролируется.
вводной щиток стоит на улице.

вопрос в другом, автоматы делятся по нагрузкам пусковых токов ?
какие марки и серии держат дольше (лучше, больше) ?

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 03:20

Гринёв Виталий Васильевич писал:

> как-быбы стабы не крякнули.
>

вот и пытаюсь заняться самолечением :))

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.71.139.5.donpac.ru)
Дата:   25-12-14 04:25

крым писал:
..............
>
> вопрос в другом, автоматы делятся по нагрузкам пусковых токов ?
> какие марки и серии держат дольше (лучше, больше) ?

Доброго времени суток. У автоматов есть такой параметр - характеристика В/С/Д. Если объяснять "на пальцах", то автомат D16 выдержит больший "скачок тока", чем C16. Почитай тут: Ссылка. 0.kovalevi.ru/797-ab.html

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.96.41.46.donpac.ru)
Дата:   25-12-14 05:06

Ссылка косо вставилась.... Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 05:41

спасибо, многое начинает проясняться :)))


Автоматы имеют несколько характеристик, самыми распространенными из которых являются:

- B — от 3 до 5 ×In;
- C — от 5 до 10 ×In;
- D — от 10 до 20 ×In.
Что означают цифры указанные выше?
Приведу небольшой пример. Допустим, есть два автомата одинаковой мощности (равные по номинальному току) но характеристики срабатывания (латинские буквы на автомате) разные: автоматы В16 и С16.

Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3...5)=48...80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5...10)=80...160А.

При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).

В жилых зданиях и квартирах, где нагрузки чисто активные (без больших пусковых токов), а какие-нибудь мощные моторы включаются нечасто, самыми чувствительными и предпочтительными к применению являются автоматы с характеристикой B. На сегодняшний день очень распространена характеристика С, которую также можно использовать для жилых и административных зданий.

Что касается характеристики D, то она как раз годится для питания каких-либо электромоторов, больших двигателей и других устройств, где могут быть при их включении большие пусковые токи. Также через пониженную чувствительность при КЗ автоматы с характеристикой D могут быть рекомендованы для использования как вводные для повышения шансов селективности со стоящими ниже групповыми АВ при КЗ.

взято тут Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: Тихий Дон (31.23.175.---)
Дата:   25-12-14 05:56

Не заморачивайтесь. Поставьте Автоматы Тип АП-50 на каждый стабилизатор. Ток отчсечки можно выставить по MAX получите 10 кратный запас. Дёшево и надёжно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   25-12-14 05:59

Все в кучу свалили, при чем тут пусковые токи и токи КЗ?
АВ какой стоит? Если китайский - у них есть предрасположенность к раннему срабатыванию, ибо не всегда соответствуют заявленным характеристикам.
А так, если тупо - то установленная защита должна соответствовать защищаемой линии (кабелю). Да и вообще еще множество причин сработки возможно накопать. Нужно больше информации.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 06:08

Тихий Дон писал:

> Не заморачивайтесь. Поставьте Автоматы Тип АП-50 на каждый стабилизатор.

не вариант :((

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 06:13

mmg писал:

> Все в кучу свалили, при чем тут пусковые токи и токи КЗ?
> АВ какой стоит? Если китайский - у них есть предрасположенность
> Нужно больше информации.

не китайский. легран стоит. попробую больше информации, :)))
хотя все в первом посте.

есть ДВА щитка. по дому все ровно. второй щиток на улице, за участком. в нем стоит автомат ограничивающий потребление.
поменять его на большей мощности не получится. отшибают его именно пусковые токи и далеко не всегда.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.96.41.46.donpac.ru)
Дата:   25-12-14 06:19

Тихий Дон писал:

> Не заморачивайтесь. Поставьте Автоматы Тип АП-50 на каждый стабилизатор. Ток
> отчсечки можно выставить по MAX получите 10 кратный запас. Дёшево и надёжно.

Так-то оно конечно да, но Ап-шка шестнадцати амперная сотит около 600р и крепежное мессто наверняка придется переделывать. ВА 47-29-3р-16А-D будет стоить 200 - 300р , крепится на динрейку и места занимает гораааааздо меньше.
Это года есть возможность доставать комплектующие марки СПР (спи..комунизженно с работы) - можно "харчами перебирать", а когда за деньги покупать приходится....
ИЭК брать не стоит - китай. ABB, если без изысков - нормально. Легранд тоже хорошо, но дорого.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   25-12-14 06:37

Легранд - единственные у кого автоматы, в основном, по верхней границе отсечки. Остальные занижают. Если легранд срабатывает, значит надо реле задержки включения после подачи напряжения на стабилизаторы ставить, чтобы они включались по очереди (это если трехфазные) Если однофазные, то можно попробовать автоматы с выдержкой времени, но это такая редкость...
П.С. при многократных срабатываниях характеристика автомата уходит, обычно в сторону понижения тока срабатывания.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 06:47

xxx писал:
Если однофазные, то можно попробовать автоматы
> с выдержкой времени, но это такая редкость...


дык я о чем толкую !!!!! какие искать ??????? !!!!! явки пароли есть ?
стабы однофазные, три штуки.




> П.С. при многократных срабатываниях характеристика автомата уходит, обычно в
> сторону понижения тока срабатывания.

это я знаю.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата:   25-12-14 07:38

А может , проблема в том , что стабилизаторы включаются под нагрузкой . Или там обошли этот момент ?

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата:   25-12-14 15:31

Попробуй распределить токи по фазам.Отключая поочередно стабы меряй пусковые токи клещами.Скорее всего у тебя несколько холодильников на одной фазе.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   25-12-14 17:50

вы между строк читаете ?

Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 25-12-14 02:13

.
проведя метод научного самотыка , я убедился, что автомат вышибают пусковые токи стабилизаторов. причем превышают допустимое они совсем чуток, поскольку вышибают не всегда.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   26-12-14 06:03

крым писал:
>
> дык я о чем толкую !!!!! какие искать ??????? !!!!! явки пароли есть ?
> стабы однофазные, три штуки.
>
Попробуй загугли abb S750DR

Я в магазине не разу не видел. Один раз мне попадался у человека установленный, сказал что просто в магазине взял. Пару раз на импортном оборудовании. Основное знакомство по каталогам )))))

П.С. Лучше не гугли. Я посмотрел цена - космос.

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   26-12-14 06:13

Вот вариант с другой характеристикой
подороже - Автоматический выключатель ABB 3-полюсной S 203 M D25
подешевле ВА47-29 3Р 25 А х-ка D артикул MVA20-3-025-D

Ответить на это сообщение
 
 Re: электрикам про узо
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   26-12-14 06:18

xxx писал:

> П.С. Лучше не гугли. Я посмотрел цена - космос.

пока не вкурил, мне кажется не совсем то, но по любому спасиб.
цена - космос - понятие относительное. например уехал я денька на три, а тока нет. отопление - кирдык. что дороже выйдет ?

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Данная тема закрыта по истечении времени неактивности.
    Для продолжения обсуждения откройте новую тему. 


Рейтинг@Mail.ru