 Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   08-09-17 15:05


Всем привет. Есть такая штука. На максимуме 6 кВт. Прогоняет через себя 760 кубов воздуха в час. По паспорту разница температур на входе и выходе 20 гр. помещение около 80 кубов. За час нагрел на 5 гр. маловато будет. Планировал зимой на дачу. Включение через тырнет. Тэны вроде все звонятся.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   08-09-17 15:06


Характеристики.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   08-09-17 15:15

Александр Волков писал:

> Тэны вроде все звонятся.
=============================
Звонятся-это хорошо... )
А вот как подключены и все ли работают ???...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   08-09-17 15:19

Тепловентилятор 3кВт при -15 снаружи, нагревает до не большего плюса за 2-3 часа 90 кубов, потом 1,5кВт поддерживают эту температуру в течении дня. Утепление слабое и стеклопакеты 8 метров.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   08-09-17 15:24

В опыт конечно надо верить, но по теории при средней высоте помещения 2.5 метра при нормальном утеплении надо 1 кВт энергии на 10 кВ. метров. Т.е минимум три кВт. Где я не прав?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   08-09-17 15:42

Я бы, для начала, ток в каждой фазе измерил и вычислил общую мощность на соответствии паспортной.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: amok (95.106.51.---)
Дата:   08-09-17 15:57

Я правильно понимаю, что там три тэна по 2кВт каждый на своей фазе? Просто как-то панель управления в таком случае странно выглядит...
И еще, 720 кубов на 20 градусов за час 5 киловат - это КПД 80% получается. Слабо верится, при такой скорости потока...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: mixa (---.83.239.77.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-09-17 16:29

Так еще же теплоемкость стен и барахла в комнате, нагревается все, не только воздух

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   08-09-17 16:35

Судя по переключателям, там два тэна.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Энди Крым (31.173.83.---)
Дата:   08-09-17 16:40

Скорее всего там биметаллический регулятор температуры. Нагрелся, отщёлкнулся, остыл, опять замкнул контакт. Скорее всего контакты подгорели и часто выключает. Надо регулировать. На максимуме он не должен отключать цепь вообще.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   08-09-17 17:08

Не должны они выключаться. Последняя кнопка 2 или 1 тэн. Регулятор это скорость вентилятора. Ну так на моих.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   08-09-17 17:11

Судя по шильдику (и кое-какому опыту:)), там, скорее всего 6 тэнов 220В по 1 кВт, соединенных звездой. Включается группами, 2 группы по 3 кВт.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   08-09-17 17:12

Регулятор (крутилка) это всё же регулятор температуры, а не скорости вентилятора...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   08-09-17 17:18

STORM писал:

> Регулятор (крутилка) это всё же регулятор температуры, а не скорости
> вентилятора...
Он же терморегулятор))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   08-09-17 18:06

STORM писал:

> Регулятор (крутилка) это всё же регулятор температуры, а не скорости
> вентилятора...

Проверил, я не прав.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   08-09-17 18:32

Хрен знает что за схема но там 3 тэны.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Андрей65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-17 19:36

Всё же их должно быть 6.
Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   08-09-17 20:14

По ссылке совсем другой аппарат.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: amok (95.106.51.---)
Дата:   08-09-17 20:23

Александр Волков писал:

> Хрен знает что за схема но там 3 тэны.

Давай со схемой все таки разберемся. Это важно. Может неправильно подключены? На 220 его никто не переделывал?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: amok (95.106.51.---)
Дата:   08-09-17 20:25

Ну и проверь температуру на выходе. Реально она 20 град. от комнатной? А в сети сколько вольт?

А может не в гаджете дело, а помещение выдувает...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-17 20:30

Александр Волков писал:

> Всем привет. Есть такая штука. На максимуме 6 кВт. Прогоняет через себя 760
> кубов воздуха в час. По паспорту разница температур на входе и выходе 20 гр.
> помещение около 80 кубов. За час нагрел на 5 гр. маловато будет. Планировал
> зимой на дачу. Включение через тырнет. Тэны вроде все звонятся.


Саш, а в чём косяк?
Ну выгоняет он на 20град больше, но стены и все предметы охлаждают этот воздух опять.
Тем более, что гоняет он по кругу "близлежащий" воздух.
Думаю, за час 5град вполне хорошо.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-17 21:06

Таг..... для полноты эксперимента нужны анемометр и термометр:)))) или термоанемометр:)))
760 м3/час= 1,2( плотность) * 760/3600 = 0,253 кг/сек.
Нагрев потока на 6 кВт = 0,253*1.015( теплоемкость в кДж) *(Т1-Т2)
Отсюда разница температур на входе - выходе - 23,4 С( примерно....)

Ну а куда эти кВт деваются.... Это хз... от помещения зависит..... Может и все потеряться.... и даже падать.....
Ну или как говорили - по электрической части мощность мерить.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-17 21:10

amok писал:


> И еще, 720 кубов на 20 градусов за час 5 киловат - это КПД 80% получается. Слабо
> верится, при такой скорости потока...
Обсуждали уже:)))) у электронагревателей воздуха КПД 100% априори:))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Андрей65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-09-17 21:21

Проверить бы температуру отсечки. У меня два подобных тепловентилятора, там терморегулятор настроен на отсечку при температуре воздуха в помещении то ли 28, то ли 38. Это при максимальном положении ручки.

То есть если такой же конструктив, возможно в помещении температура была на эти 5 градусов ниже.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   08-09-17 21:49

В помещении было 19, через час 24. Рядом стоит буржуйка, по паспорту 7.5 кВт. Зимой за полчаса поднимает температуру в этом же помещении минимум на 20-25 гр. Проверено годами. Я понимаю, длинноволновое излучение И так далее, но киловатт почти телеаудитории результат разный.
Сейчас готовлюсь к тяпнице, в отпуск пошёл, надо отметить. Завтра сниму верхнюю крышку, там кажется есть схема. И вспомнилось мне что лет шесть назад брал у меня аппарат товарищи, гараж обогревал, а вот есть у него 380 в гараже или нет не знаю. В гаражах мне кажется не положено 380.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   09-09-17 13:31


Ну где то так.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   09-09-17 13:33


И так.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   09-09-17 14:11

А исправен ли SA2 ?...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   09-09-17 14:42


Александр Волков писал:

> Ну где то так.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   09-09-17 18:16

Александр Волков писал:
> В помещении было 19, через час 24.

+++ Зимой пользовался таким же, но 9/12 (на треть больше твоего). Самодельный контейнер 6х2,5х2,5 = вдвое меньше твоего, теплоизооляция - пенопласт 100 мм.

ИМХО, НОРМАЛЬНО он у тебя работает.

Да, при -30 снаружи нагоняет +18 внутри, НО ЗА НОЧЬ

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   09-09-17 18:25

Так такой контейнер двухкиловатный конвектор нагреет заса за 3-4.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   09-09-17 18:53


Александр Волков писал:
> Так такой контейнер двухкиловатный конвектор нагреет заса за 3-4.

+++ Нет, не нагреет, пробовали именно 2 кВт конвектор (сейчас в бытовке трудится, см. фото), поэтому такой и купили СПЕЦИАЛЬНО.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: amok (95.106.51.---)
Дата:   09-09-17 19:04


Термоограничитель SK1 (в зеленом кружке) проверь. Не нравится мне скрутка на черной изоленте (в красном кружке). У этих термиков частенько контакты подгорают, и начинаюся чудеса... В кухонных электродуховках я с ними пойобсооооо...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   09-09-17 19:30

SК1 отрубит так же и мотор вентилятора.... Это невозможно не заметить...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   09-09-17 21:13

Косяк нашёлся. Провод пятижильный. Один провод заглушён. Так заглушён оказался тот что должен вести фазу.. один средний тэн не работал. Сейчас работают все. Сейчас в доме тепло, завтра утром попробую.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: amok (95.106.51.---)
Дата:   09-09-17 22:23

STORM писал:
> SК1 отрубит так же и мотор вентилятора.... Это невозможно не заметить...
Точно. Сначала невнимательно посмотрел.

>Косяк нашёлся.

Ну и славно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Где косяк?
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   09-09-17 22:56

Александр Волков писал:

> Один провод заглушён. Так заглушён оказался
> тот что должен вести фазу.. один средний тэн не работал.
=================================================

Звонятся-это хорошо... )
А вот как подключены и все ли работают ???...
(с)... ))

Ответить на это сообщение