 Список форумов  |  В начало  |  Новая тема  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Поиск по дате  |  Вход  |  В конец темы   Следующая тема  |  Предыдущая тема 
 Контроль протечки в серверной комнате
Автор: redman (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-02-15 08:03

Здравствуйте.

Так случилось, что серверная находится на первом этаже под душевой за стенкой. Душевая находится, соответственно, на втором этаже. Так исторически сложилось и обсуждать это не имеет смысла. Стоит задача контролировать протечку воды в серверной.

Какое оборудование способно реализовать контроль протечки воды? Желательно, решение без паяльника. Хочется недорогое решение, которое при срабатывании датчика мгновенно оповещало бы технического специалиста о проблеме.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   22-02-15 09:00

удивил шо писец))) я все таки подозревал что вас в гугле банят, потому как зная что такое серверная задавать такие вопросы...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   22-02-15 09:02

надо нанять таджика и поставить его в серверную с опахалом
пусть создает эффект кондиционера и контролирует протечку

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-02-15 09:10

1. Поставить автоматическую помпу.
2. На потолок сетку, один провод на сетку, другой на потолок. Подключить к общему щитку. Как намокнет, там замкнет и вырубит электричество по зданию. Свой телефон оставить на щитке.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата:   22-02-15 10:43

redman писал:

> Желательно, решение без паяльника.
> Хочется недорогое решение.

Вот эти две хотелки - взаимоисключающи .

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: Nik18 (---.sub73.net78.udm.net)
Дата:   22-02-15 15:07

m34m писал:

> удивил шо писец))) я все таки подозревал что вас в гугле банят, потому как зная
> что такое серверная задавать такие вопросы.
)))))))поддержу
ну и для особо одарённых:http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD&clid=545

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: cyril Калязин (---.12.65.155.ostankino.ru)
Дата:   22-02-15 18:15

У APC есть специализированное решение NetBotz. К этой железке подключаются датчики протечки и/или задымления. Может слать email, sms через внешний модем или интернет-сервис.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   22-02-15 18:28

Это решение для южной, нужно для северной.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   22-02-15 18:29

Без ЖПСи ни как.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: cyril Калязин (---.12.65.155.ostankino.ru)
Дата:   22-02-15 18:39


Вот подешевле решение. Возможности в принципе те же.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: Kira (---.volgaline.ru)
Дата:   22-02-15 20:58

Вообще в случае опасности протечки сверху делают в серверной отдельную внутреннюю крышу с отливом куда нибудь за борт.
В целом система сигнализации о потопе полностью бесполезна. Так как ущерб аппаратуре будет нанесен в кратчайшие сроки. По сигналу "Пожар" можно хоть систему тушения включить. А по сигналу "Потоп" что включать?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   23-02-15 00:55

Тоже с роботом поговорю :)
Банальные натяжные потолки изрядно потоп задержат,ну а за ними-самоотливная помпа :)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: -=Os'mA=- (---.cactus-net.ru)
Дата:   23-02-15 22:42

лучше нептуна наверное нет, монгиторил когда в квартиру выбирал себе... Ссылка.

про натяжные потолки тоже не зря написали, у меня протечку остановили, ведра два слил потом... по обоям даже не потекло...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: ingener trey (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-02-15 03:00

Kira писал:

> Вообще в случае опасности протечки сверху делают в серверной отдельную
> внутреннюю крышу с отливом куда нибудь за борт.

Золотые слова! )) У нас на ЦОДе именно так и сделано, хотя вероятность протечки крыши ничтожно мала. Внутренняя крыша - профлист под уклоном к краям помещения. И обыкновенные ливнестоки. Если нет возможности отливы вывести куда-нибудь, то под них положить датчики протечки. Простейшая автоматика по их сигналу перекроет воду на стояках (понятно, что краны с приводами поставить надо).
А оборудование АРС - неоправданно дорого и отношение у производителя к клиенту - как к говну! )))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: cyril Калязин (80.247.45.---)
Дата:   24-02-15 17:17

У АРС нет никаких отношений с клиентами, так как она не работает с клиентами напрямую, только через партнеров. А партнеры конечно бывают разные.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-02-15 17:47

APC нынче дорогим стал?))))) Дешевое оборудование , отношение соответствующее, хочется большего - вэлкам за покупкой годового сервисного контракта 24х7х12)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Контроль протечки в серверной комнате
Автор: Anatoljevich (2.94.146.---)
Дата:   25-02-15 06:42

Контролировать протечку в помещении можно при помощи датчика протечки Ссылка., который можно подключить к устройству удаленного мониторинга датчиков NetPing IO v2 Ссылка.

К NetPing IO v2 можно подключить до четырех датчиков протечки. Оповещение работает по SNMP, e-mail. Так же к NetPing IO v2 можно подключить другие датчики для мониторинга.
redman писал:

> Здравствуйте.
>
> Так случилось, что серверная находится на первом этаже под душевой за стенкой.
> Душевая находится, соответственно, на втором этаже. Так исторически сложилось и
> обсуждать это не имеет смысла. Стоит задача контролировать протечку воды в
> серверной.
>
> Какое оборудование способно реализовать контроль протечки воды? Желательно,
> решение без паяльника. Хочется недорогое решение, которое при срабатывании
> датчика мгновенно оповещало бы технического специалиста о проблеме.

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Данная тема закрыта по истечении времени неактивности.
    Для продолжения обсуждения откройте новую тему. 


Рейтинг@Mail.ru