Вопрос к специалистам-электрикам.
Будет ли достаточной заземляющая способность причала такой конструкции как на фото, если длина причала - более 40 метров, количество металлических стоек - 14 (труба квадрат 100 мм), они связаны между собой металлической полосой, ноги забиты в дно/берег на 0,5 м, дно/берег - песок?
Заранее сорри, если вопрос поставил некорректно...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 21-12-14 05:07
На этом фото видно, как примерно сделаны стойки. Делалось все в 2009 году, все уже покрыто ржавчиной, конечно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 21-12-14 05:13
И второй вопрос точно такой же вот по этому каркасу. Он покоится на шести винтовых опорах (приварен), ввернутых в землю на 1,5 метра. Опоры оцинкованные, диаметр то ли 70, то ли 80 мм. Грунт - сверху 20 см лесная почва, далее - песок (влажный).
Можно ли без хитроумных приборов, "на глаз" определить будет этого достаточно в том и другом случае?
Заранее спасибо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scratch (213.87.121.---)
Дата: 21-12-14 13:48
Помоему заземляющей способности одной стойки за глаза... а мост целиком целый завод заземлять может... но если будет утечка, есть вероятность ускорения старения металла...
Но заземлять на любые кострукции будь то домик или мост - всеравно неправильно... Правильно не полениться и забить контур...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 21-12-14 21:06
captaincook писал:
> Будет ли достаточной заземляющая способность причала такой конструкции как на
> фото, если длина причала - более 40 метров, количество металлических стоек - 14
> (труба квадрат 100 мм), они связаны между собой металлической полосой, ноги
Причал в зимнее время может перестать быть заземлением. Палатка 90% пройдет. Только надо сваи связать между собой полосой или кругом. Профиль не проходит по требованиям к горизонтальным заземлителям.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 21-12-14 23:56
В зимнее время заземление не нужно.
Сваи в кухонном павильоне и так связаны между собой по кругу каркасом - труба квадратная 40 мм. Не подойдет?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 22-12-14 01:55
такую конструкцию если даже в воздухе расположить и то как заземление сработает))) электрическая емкость у нее не маленькая будет
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (2.92.68.---)
Дата: 22-12-14 02:17
Заземление для чего ?
Для подключения рентгеновского аппарата или радиостанции ?
По факту ( на мой неумный взгляд) - и причала и фундамента палатки ( только винтовых свай) для обеих этих целей хватит.
Для приёмки "высокой комиссией электриков" ? - только они тебе смогут ответить. Те самые "принимающие на земле" ( во всех смыслах)
Соединить ноги причала пральной, "по понятиям", полосой/прутком - разве проблема ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 22-12-14 03:00
captaincook писал:
> В зимнее время заземление не нужно.
> Сваи в кухонном павильоне и так связаны между собой по кругу каркасом - труба
> квадратная 40 мм. Не подойдет?
Если задача заземлить каркас, то подойдет. Если надо сделать повторное заземление нулевого проводника, то пруток д.12 или 4х40 - это по ПУЭ, если исходить из ГОСТ Р 50571.5.54-2011 то читайте сами, я с ним конкретно не занимался, боюсь ошибиться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-12-14 03:46
Сухарик писал:
> Проверь лампочкой 220 В на фазу и каркас, загорится-заземлено.
Я не специалист по электрике, но мне кажется что это полная херня.
Лампочка 220В 150Вт горит от одного забитого в землю уголка 63 и длиной где то 1,8 метра. Горит в полный накал заметь. Проверял недавно, когда забивал себе контур.
Сверху правильный вопрос что землить?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата: 22-12-14 06:46
Yurik писал:
> Сверху правильный вопрос что землить?
В павильоне хочу заземлить розетку, а на причале - ящик с оборудованием для солнечных панелей (контроллер, инвертор, 2 АКБ).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|