Автор: maxkyiv (---.parade.volia.net)
Дата: 09-11-14 02:00
батарея и перила балкона бьются током... че за нах?
Сегодня заряжал автомобильный аккумулятор еще советской самодельной зарядкой, дед делал, там помимо выводов постоянного тока есть выводы переменного-12 вольт. Зачем сделаны - я не знаю.
Ситуация следующая-глянул процесс на балконе, подкорректировал параметры зарядки, встаю - берусь рукой за металлические перила, а второй задеваю за разъем с переменнымии 12 В - и как @бан@т током!аж отлетел на пол.
Я ессно туда с тестером- между выводами - 12 вольт переменки-пальцы суешь-не чувствуешь, на корпус не пробивает, а вот между любым из выводов 12 В переменки и металлическим ограждением балкона - 210-225 Вольт переменки, с батареей аналогично!
Что это?
Какая-то с..ка что-то с лектричеством мутит бросая заземление на трубы или балконные арматуры?
Или я чего-то в электрофизике не понимаю???тут 12 а так 220 ???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Танкист-7608 (178.205.212.---)
Дата: 09-11-14 02:18
))это хня ))) у меня вода в раковине током бьется... прикинь каково зубы чистить или руки мыть? все царапинки на руках, начинают щипать )))) но это когда стою босыми ногами на кафеле (пол с подогревом), может из за этого?
а когда под ноги ложу коврик, то нормально всё )))) т.е. я этакий проводник между раковиной и полом?!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (2.94.204.---)
Дата: 09-11-14 02:23
Был случай, сердце от 1,5 Вольтовой батарейки остановилось.
Трансформатор не такой, что вход 220, выход 12, а скорее всего вторичная обмотка тоже высоковольтная, а от неё сделаны отводы. А может быть зарядка вообще бестрансформаторная, как в сотовых телефонах.
Раковина-ванна бьётся током, от неправильно подключённой стиралки, не заземлённой, возможно у соседей даже. Не играйте в опасные игры, у стиралок даже в замке двери 220 вольт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата: 09-11-14 02:33
Может сосед хорошее заземление сделал на трубу, ну или дом настолько пронизан арматурой и у кого-то протечка и на провода попадает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s (85.26.165.---)
Дата: 09-11-14 03:17
Первое что приходит в мозг, самое простое:
Или дом набирает от трения об воздух потенциал как туча..
Или солнечный ветер индуктирует в ионах атмосферы, а балкон находится как раз в зоне аврорального овала....
Помогает водка..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 09-11-14 03:28
Кстати да. После удара током - именно "некоторое количество крепкого спиртного" - весьма быстро нормализует нервную систему...:-))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 09-11-14 04:06
Скорее всего так и есть, заземлились на стояк, а видать заземление дома не в порядке. Измерь потенциал между трубой и нулем в розетке.
Вообще это очень опасная ситуация, кто там дом ваш обслуживет должны исправить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s (85.26.165.---)
Дата: 09-11-14 04:17
Стояк нужно заземлять полюбому.. Потенциал между трубой и нулем проверять языком.. При любых сомнениях лучше изолировать резиной.. Есть опасность 18-ть лет терять часть зарплаты... ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-11-14 04:28
А никому не приходит в голову, что тупо зарядка не имеет гальванической развязки?В своё время было модно делать конденсаторные или автотрансформаторные схемы.А ещё в силовом трансе может утечка между обмотками от времени образоваться.ТС совет: перевернуть вилку в розетке и снова провести замеры.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата: 09-11-14 04:33
s писал:
> Первое что приходит в мозг, самое простое:
> Или дом набирает от трения об воздух потенциал как туча..
> Или солнечный ветер индуктирует в ионах атмосферы, а балкон находится как раз в
> зоне аврорального овала....
> Помогает водка..\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Или кто то играется с землей киздя липиздричество))).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: BiM-42 (---.google.com)
Дата: 09-11-14 04:40
Первое, у вас нарушена изоляция между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Второе, может у вас вообще автотрансформатор, т.е. Вторичная обмотка является частью первичной. И в том и в доугом случае при замыкании цепи через себя на "землю" вас будет бить током. Вероятность того что соседи химичат со счетчиками низка, поскольку современные счетчики не ведутся на старые уловки с дросселями подключаемыми на батарею
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата: 09-11-14 05:21
Мой отец давным давно сделал самопальное зарядное устройство. Вольтметр, амперметр, постоянка и переменка. Мне тогда лет 8 было. Так вот до сих пор помню , что вилку в розетку только меткой вверх включать надо было. Наоборот воткнёшь и с верстака инструмент взять не возможно было. Током лупило. Не автотрансформатор.
Переменный выход для освещения ямы и подвала.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 09-11-14 05:39
s писал:
> Первое что приходит в мозг, самое простое:
> Или дом набирает от трения об воздух потенциал как туча..
> Или солнечный ветер индуктирует в ионах атмосферы, а балкон находится как раз в
> зоне аврорального овала....
> Помогает водка..
Я думаю , что всё гораздо сложнее.
Вспомни - много великих открытий были сделаны случайно.
Рентген радий разбрасывал, куда попало, Пенициллин пробирки не мыл, Ньютону яблоко на голову упало, Менделееву таблица приснилась в кошмариках с перепоя.
Тут вполне может иметь место генератор вечной энергии с КПД 1000%.
Без портвейна и Нобелевского комитета никак не разобраться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-11-14 07:45
willy писал:
> кто то играется с землей киздя липиздричество))).
Вот это вариант как правило и объясняет пробои при умывании и в душе.
Найти уродов бесполезно, пока сами не проболтаются.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Герман (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 09-11-14 11:40
У меня таких хитрожопых электрики после звонка соседей нашли за 30 минут. Техника не стоит на месте...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-11-14 14:47
В старом жилфонде заземление обычно по пи.....де .
А так да надо смотреть зарядное.
знакомые в голодные 90е сматывали счетчик итог печален дочка инвалид ей уже 18 сейчас ,а по развитию лет 8-10.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 09-11-14 17:40
Герман писал:
> У меня таких хитрожопых электрики после звонка соседей нашли за 30 минут.
> Техника не стоит на месте...
Найти не проблема. Один замеряет потенциал между трубой и обраткой, второй идет по подьезду и отключает в электрощитках.
Если конечно у топикстартера вообще есть гальваническая развязка в зарядке, то проблема наверняка в этом
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (Sam) (---.ispconf.com)
Дата: 09-11-14 17:45
SergeiS писал:
> Найти не проблема. Один замеряет потенциал между трубой и обраткой, второй идет
> по подьезду и отключает в электрощитках.
А если счетчик в квартире? А если в кармане за железной дверью? Или он ветки в щитовой отключает, "сужая круг подозреваемых"☺?
И о плановых отключениях электричества жильцы должны оповещаться. Сейчас у многих тел. жилинспекции наготове, поэтому вряд ли кто захочет ненужных хлопот. Так что проблема остается. Но решать ее надо ибо кроме прочих удовольствий может еще и заливать людей время от времени из сопливых стояков.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 09-11-14 19:27
Все сети в доме должны быть объединены системой выравнивания потенциалов или заземлены. У меня у соседа такое было 45 вольт по воде. Заземлили стояк и всё ОК. Но как можно пи...ть электричество через балкон для меня загадка? Скорее дело в приборе.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-11-14 19:31
А помните в конце 80х начале 90 была тема свое тело на ночь заземлять на батарею? )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 09-11-14 21:16
Дмитрий (Sam) писал:
> А если счетчик в квартире? А если в кармане за железной дверью? Или он ветки в
> щитовой отключает, "сужая круг подозреваемых"☺?
>
> И о плановых отключениях электричества жильцы должны оповещаться. Сейчас у
> многих тел. жилинспекции наготове, поэтому вряд ли кто захочет ненужных хлопот.
> Так что проблема остается. Но решать ее надо ибо кроме прочих удовольствий может
> еще и заливать людей время от времени из сопливых стояков.
На самом деле проблема серьезная, если причина действительно в утечке.
С помощью токоизмерительных клещей можно найти и без отключений, здесь описано Ссылка.
А вообще, если на трубах есть потенциал то обычный пробник с неоновой лампочкой это подтвердит
|
|
Ответить на это сообщение
|
|