Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 07-10-14 19:58
На третьем этаже булькают батареи. Даже не булькают а как буд-то вода переливается, но достаточно громко. Не могу победить, в прошлом году вроде тихо было. Подскажите в чём причина? Воздух спускал не однократно. Может скорость циркуляционного насоса уменьшить?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 07-10-14 20:09
А может наоборот, насоса не хватает? Мощности насоса хватает обеспечить весь контур? Должно быть с запасом
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Boris.b (---.novotelecom.ru)
Дата: 08-10-14 02:07
может давление в системе поднять?
Трубы какие используете? и отопление центральное или от котла?
если от котла, то на какое максимальное давление рассчитан котел? и на какое давление рассчитан предохранительный клапан?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: logos (---.dynamic.tver.ertelecom.ru)
Дата: 08-10-14 02:18
Уровень положи на булькающую батарею. А то барабашку можно долго искать
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.85.139.5.donpac.ru)
Дата: 08-10-14 02:19
Котёл Вайлант 40 квт Трубы м.пластик. Давление держу строго 2.5 Атм.
Клапан настроен на 3 Атм. Маевского стоят. С другой стороны стояли терморегуляторы Грундфос. Один спец посоветовал их снять и поставить либо пробки, либо маевского. Сняли, поставили маевского, теперь с двух сторон на батарее стоят маевские.)) ВОЗДХА НЕТ!Проверено!
Только приехал домой, насосы поставил на вторую скорость, на верх пока не поднимался. Чуть позже, кушать хочется.(((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.85.139.5.donpac.ru)
Дата: 08-10-14 02:21
logos писал:
> Уровень положи на булькающую батарею. А то барабашку можно долго искать
Слышал эту тему, Вас понял. Но булькает то в одной. то в другой. Всё одно проверю. Достало.(((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 08-10-14 02:21
У меня как то в одной комнате на втором этаже было бульканье и переливание в радиаторе. Прошло так же как и появилось.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 08-10-14 02:26
татарин писал:
> У меня как то в одной комнате на втором этаже было бульканье и переливание в
> радиаторе. Прошло так же как и появилось.
А некоторые до сих пор в Барабашек не верят:-)))
Котел Вайлант, отопление на 3 уровня. Ничего не булькает, тьфу три раза.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.85.139.5.donpac.ru)
Дата: 08-10-14 02:39
Спросил у десятка людей занимающихся отоплением, твердят в один голос - воздух. Ну а если его там нет, тогда что? Мычат.
Сегодня запускал отопление в офисе. 2400 кв.м. три этажа. Потекло в одном месте, на уголке. Поменяли. ВСЁ! Не булькает и греет. Насосы один в один 32-80. А тут мля....(((((( взрыв мозга.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ОВР (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-10-14 03:02
У меня регулярно бывает, 2-3 раза в год. Лечится просто - подбивкой давления воды. Воздух уходит через воздушный клапан (стоит в верхней точке). При этом протечек нигде нет, а давление со временем в системе падает.(?) Для двух этажей держу в системе 1,2 - 1,4 атм. Восемнадцать лет уже в таком режиме работает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.85.139.5.donpac.ru)
Дата: 08-10-14 03:14
ОВР писал:
> У меня регулярно бывает, 2-3 раза в год. Лечится просто - подбивкой давления
> воды. Воздух уходит через воздушный клапан (стоит в верхней точке). При этом
> протечек нигде нет, а давление со временем в системе падает.(?) Для двух этажей
> держу в системе 1,2 - 1,4 атм. Восемнадцать лет уже в таком режиме работает.
ОВР абсолютно согласен. И воздухоотводчик стоит! и с батарей с двух сторон воздух спускал. в системе держу 2.5 Ат. поднимал выше, но сбросник на 3.0 Ат сбрасывает. Х.З. бурлит зараза.(((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ОВР (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-10-14 03:20
Возможно, петлю отдельную насос не продавливает? Я бы попробовал дополнительный воздушник и, может быть, насос поставить. Но перед этим воздушник хорошо бы проверить или сразу поменять - чудес не бывает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.85.139.5.donpac.ru)
Дата: 08-10-14 03:22
Сходил послушал. Фух, вроде тихо.))
Сын приедет переспит ночь, расскажет.(( Прошлый раз вечером тож тихо было, а ночью как соловьи пели.)) Неужели из-за скорости насоса???((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: виктор59 (95.188.159.---)
Дата: 08-10-14 03:41
Мне помогло весь воздух сбросить покачивание радиаторов.
Но у меня достаточно легкие монолиты и запитаны полипропиленом с одной стороны .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 10-10-14 17:13
Выставил насос на вторую скорость. Стало меньше, но в туалете один хрен булькает. Поставить на единичку? Боюсь не продавит. Высоковато.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 10-10-14 18:34
Ох, раз пятнадцать удалял. Там не булькает такое ощущение что течёт, переливается что-то. х.з. как объяснить((((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-10-14 18:35
Somm писал:
> Выставил насос на вторую скорость. Стало меньше, но в туалете один хрен
> булькает. Поставить на единичку? Боюсь не продавит. Высоковато.
если булькает - то воздух,по другому не может.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (46.61.115.---)
Дата: 10-10-14 18:39
Somm писал: "... Ох, раз пятнадцать удалял. Там не булькает такое ощущение что течёт, переливается что-то. х.з. как объяснить(((( "
На системе с паршиво сделанным удалением воздуха это бывает нередко. Воздух, просто выйти не может.
Сепаратор или гидрострелка решают вопрос раз и навсегда.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 10-10-14 18:39
Да, правильно - звук как "перетекает", когда через воздушную пробку прокачивается вода, такой звук и появляется, иногда само всё проходит, либо пробка смещается в "беззвучную" сторону, либо через автоматические стравливатели (краны маевского) и через бак котла воздух удаляется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 10-10-14 18:52
Краны маевского стоят с каждой стороны батареи, открывались много раз для спуска воздуха. Воздуха НЕТ!)) Гидрострелки нет. Есть гидроколлектор. Автоматические стравливатели стоят в самых верхних точках системы, все по дому около 10 шт.
Не понимаю, что происходит. Схожу ещё раз воздух проверю((((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 10-10-14 20:47
У меня на биметаллических радиаторах стоят автоматические стравливатели, как называются хз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 10-10-14 21:17
Прошу пардон, спрошу тут: а какая лучше всего схема подключения радиаторов отопления??? У меня идёт одна труба внизу, а к ней подключены радиаторы через низ оных, собираюсь в следующем году систему переделывать на полипропилленовую, говорят что нужно под каждым радиатором ставить зауживающий патрубок для увеличения потока воды через сам радиатор, но мне что то подсказывает, что тогда последний радиатор будет совсем холодным, тем более что и сейчас он еле тёплый. На одном этаже установлено 8 радиаторов... ???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (185.57.30.---)
Дата: 10-10-14 22:30
Краны Маевского точно в самой верхней точке стоят? Если на батарею сбоку посмотреть, то между верхней точкой крана и верхом батареи место для воздуха точно есть.
Может попробовать радиатор наклонить, чтобы кран в верхнюю точку вышел и тогда стравливать воздух?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 10-10-14 23:57
Somm писал: "... Краны маевского стоят с каждой стороны батареи, открывались много раз для спуска воздуха. Воздуха НЕТ!)) Гидрострелки нет. Есть гидроколлектор. Автоматические стравливатели стоят в самых верхних точках системы, все по дому около 10 шт.
Не понимаю, что происходит. Схожу ещё раз воздух проверю(((( ..."
Происходит классика современных систем отопления сделанных попроще и подешевле. Уклонов по факту нет, часто есть П-образные элементы, где воздух ес-сно навсегда. Сеператора или гидрострелки нет, ес-сно журчит.
С насосом поток быстрый и турбулентный, воздух не успевает мелким пузырьком всплыть и выйти. Без насоса - нет уклонов.
Верхние точки - не совсем то. Они работают при заполнении системы. Осенью, при нагреве идёт выделение растворённого воздуха как в кастрюле на огне, и чем выше температура тем больше воздуха выделяется. Чтобы с ним бороться, сразу после котла ставят сеператор или гидрострелку. Там поток ламинарный, медленный, мелкие пузырьки успевают всплыть и удаляются. И это - главный, основной воздухоотделитель. Не в верхних точках, а после котла.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 11-10-14 00:02
HUNTER-1 писал: "... Прошу пардон, спрошу тут: а какая лучше всего схема подключения радиаторов отопления??? ..."
Или лучевая от коллектора, когда на каждый радиатор по две трубы, или попутная двухтрубка, при необходимости возврата - с петлёй имени старого еврея (Петля Тихельмана).
На самих радиаторах ес-сно диагональная, подача сверху, обратка снизу.
HUNTER-1, судя по описанию, у Вас Ленинградка (однотрубка).
Во:
Я б её срубил нафиг, так как гадость редкостная и поменял бы на попутную двухтрубку.

|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 11-10-14 00:08
НямЪ писал: "... Краны Маевского точно в самой верхней точке стоят? Если на батарею сбоку посмотреть, то между верхней точкой крана и верхом батареи место для воздуха точно есть.
Может попробовать радиатор наклонить, чтобы кран в верхнюю точку вышел и тогда стравливать воздух?..."
По осени помогать развоздушиванию таким наклоном - это как помогать выходу на глисс вёслами.
Сделать по-человечески и не знать больше проблем никогда.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: виктор59 (95.188.237.---)
Дата: 11-10-14 11:14
Маленькая скорость потока не "прижимает" воздушный пузырь к "маевским".
Шаровый кран вместо маевского , гибкая подводка в банку, быстрый сброс пары литров воды полностью уберет проблему.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата: 11-10-14 17:19
Otto Frija, именно так, только бака расширительного у меня нет, хотя отапливается 2 этажа. Переделать можно мою систему в двухтрубную, заморочек конечно больше будет..... Чем и насколько будет лучше двухтрубка, овчинка будет стоить выделки???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (31.23.55.---)
Дата: 11-10-14 22:22
HUNTER-1 писал: "... Otto Frija, именно так, только бака расширительного у меня нет, хотя отапливается 2 этажа. Переделать можно мою систему в двухтрубную, заморочек конечно больше будет..... Чем и насколько будет лучше двухтрубка, овчинка будет стоить выделки???..."
Если у человека всё работает и всё хорошо, то ес-сно нефиг затеваться.
Вы пишете что в следующем том году будете переделывать всю систему на новую. Значит вопрос полностью правильно звучит так "Сейчас всё через жопу. Буду делать всё заново. Снова делать через жопу или всё же по уму?" Хотите снова через жопу - да наздоровье.
HUNTER-1 писал: "... Чем и насколько будет лучше двухтрубка, овчинка будет стоить выделки??? ..."
Вы не поняли что выше написано. Я не про двухтрубку. Я про двухтрубку с попутным движением, а это космическая разница.
Чем лучше - всё балансируется элементарно, на каждом конвекторе нормальная температура и эта система прощает ошибки, очень устойчива на всякие безобразия.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.58.175.79.bryansk.ptl.ru)
Дата: 13-10-14 15:57
Otto Frija, я бы не сказал, что всё отопление у меня через анус, в принципе всё устраивает, ну вот только последние радиаторы в цепочке плохо греются, а менять собираюсь потому, что задолбали металлопластиковые трубы подтекать, буду ставить полипропиллен, вот заодно решил выяснить, есть ли лучшие решения???
Возможно попробую "попутную двухтрубку", как на 2 и 3 рисунках, правильно??? В этом случае, как я понял, радиаторы будут греться равномернее?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (---.2com.net)
Дата: 13-10-14 19:01
HUNTER-1 писал: "... Otto Frija, я бы не сказал, что всё отопление у меня через анус, в принципе всё устраивает, ну вот только последние радиаторы в цепочке плохо греются, ..."
А это и есть проблема. Их приходится делать заметно больше, чем при двухтрубках, и это деньги в никуда.
HUNTER-1 писал: "... Возможно попробую "попутную двухтрубку", как на 2 и 3 рисунках, правильно??? "
В 3-й схеме - косяк. Конвекторы надо подключать по диагонали, а не как на 3-й схеме.
HUNTER-1 писал: "... В этом случае, как я понял, радиаторы будут греться равномернее?"
Да. И схема прощает ошибки.
Кстати, полипропилен кривыми руками не намного лучше, чем металлопластик кривыми руками. Соплей внутрь не насажайте.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (---.2com.net)
Дата: 13-10-14 19:02
Phill писал: "... В расширительном бачке уровень подняли - бульканье с журчанием ушло..."
В общем случае открытая система - кака, воздуха в ней полно и корродирует всё куда быстрее. Систему лучше закрывать, и скорость коррозии сильно упадёт. Жизни всем элементам, и котлу, и трубам (если металл), и конвекторам будет много больше.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|