 Граждане электрики, вопрос по АП50Б 2МТ 25А
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-11-09 07:36

Подскажите, запутался я в автоматах :)
Что есть:Зимой потребление - 3-5КВт максимально. Пик - 5,5 КВт. опломбированный такой автомат. При 20-80% мощности жутко зудит ("дребезжат контакты", весь мозг уже прожужжали). Буду вызывать электрика, чтобы заменил его и перепломбировал.
Что нужно: Чтобы не зудел, сильно не грелся при 5 КВт нагрузки, выполнял свои страховочные функции (кабель на вводе - алюминий, 2х6мм2, проходит местами в деревянной стене - перегревать стремно).
Заглянув на сайт, обнаружил тучу модификаций.
Чем, например, отличаются эта и эта?
Как выбрать ту, которая качественнее и которая лучше подходит под мои условия?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Граждане электрики, вопрос по АП50Б 2МТ 25А
Автор: Николай (83.149.32.---)
Дата:   03-11-09 13:04

Привет!
У тебя максимальный ток нагрузки немного выше номинального тока автомата.
Автомат работает на пределе и сердечник в катушке эл.магнитного расцепителя "жутко зудит". Тебе надо брать автомат на 40А - автоматический выключатель АП50Б-2МТ 40А/2п/ 3,5кА.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Граждане электрики, вопрос по АП50Б 2МТ 25А
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-11-09 18:23

Но зудит и при 2КВт нагрузки, т.е. видимо в автомате уже произошли необратимые изменения...поэтому менять точно буду.
А 5КВт для 25амперного - это нормально?
На 40А боюсь ставить, потому что тогда поплавится провод :(
Или ставить и контролировать температуру провода?
Какого производителя выбрать?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Граждане электрики, вопрос по АП50Б 2МТ 25А
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   03-11-09 18:36

Привет, Илья!
Возьми 2-х полюсный автомат хорошего импортного производителя и герметичный пластиковый бокс для него - будет счастье. По деньгам одно и тоже, а надежность и эстетика - в разы выше:)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Граждане электрики, вопрос по АП50Б 2МТ 25А
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-11-09 18:42

Привет!
Интересно, а электрик согласится опломбировать этот бокс?
Этот здоровый автомат - последнее, что осталось отечественного в электрике :) Legrand рулит. И автомат уже куплен на 30А, в общий бокс не хотел ставить, а в отдельный не догадался :) Спасибо за идею :)
Может и УЗО туда упрятать тоже, вынеся его из общего бокса с автоматами?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Граждане электрики, вопрос по АП50Б 2МТ 25А
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   04-11-09 01:01

Илья-1000 писал:

> Legrand рулит. И автомат уже куплен на 30А, в
> общий бокс не хотел ставить, а в отдельный не догадался :)
> Спасибо за идею :)
> Может и УЗО туда упрятать тоже, вынеся его из общего бокса с
> автоматами?

УЗО не надо, а боксы пломбируются - самый бюджетный у нас ИЭК с крышкой.http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/KMPn_IP55/

Ответить на это сообщение