Подбираю данный девайс, информации много, всю голову забил, хочу услышать мнение товарищей и сделать правильный выбор. По цене от 0 до 20000.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-11-18 19:44
Думал над этим. Подключил через инвертор 12/220 котел. Измерил ток. Получилось 13ампер по низкой стороне (с учетом потребления преобразователя). Котел конечно тоже не всегда работает. Но акб 55 ач ну хватит на пару часов работы..... Ну 3часа чтобы не волноваться. Короче оставил стабилизатор и фиг с ним. На случай войны заведу генератор. Ибп хорошей мощности очень не дешево стоят. Смотри штиль, арс, хуавей. Эти нормально работают. На работе много чего перебрали. Да, котел висман максимальное потребление по паспорту 144вт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Константин (---.71.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 17-11-18 20:14
Себе поставил списанный на работе smart-APS 1500. Точнее собрал 1 из двух списанных. Котел протерм пантера. Запускается и работает без проблем. По времени не знаю. Летом ставит. Полноценного испытания еще небыло.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-11-18 20:47
Константин, выдерни вилку ибпшн ка из розетки. Хоть нам расскажешь. Мне кажется минут на 30 хватит при условии свежих акб. Но вдруг я не прав)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата: 17-11-18 21:15
Алексей Толльятти писал:
> Думал над этим. Подключил через инвертор 12/220 котел. Измерил ток. Получилось
> 13ампер по низкой стороне (с учетом потребления преобразователя). Котел конечно
> тоже не всегда работает. Но акб 55 ач ну хватит на пару часов работы..... Ну
> 3часа чтобы не волноваться. Короче оставил стабилизатор и фиг с ним. На случай
> войны заведу генератор. Ибп хорошей мощности очень не дешево стоят. Смотри
> штиль, арс, хуавей. Эти нормально работают. На работе много чего перебрали. Да,
> котел висман максимальное потребление по паспорту 144вт.
Подпишусь под каждым словом. И дополню.
ИБП для котла считаем "от обратного", то есть:
1. Меряем ток потребления системы. Настенник со встроенным насосом и напольник с двумя внешними будут хотеть кюшать по разному.
2.Добавляем к полученному значению процентов 10-20 на аппетит самого ИБП.
3. Умножаем на необходимое количество часов автономной работы. Получаем емкость.
4. Делим емкость на два. Получаем емкость одного аккумулятора, а я бы посоветовал систему на 24 вольта, с двумя аккумуляторами.
5. Узнаем цену двух потребных аккумуляторов, обязательно AGM.
6. Охреневаем от цены; понимаем что 20000 рублей это очень мало; дальше не читаем...
6. Выбираем собственно ИБП, способный обеспечить наши аккумуляторы зарядкой, и потянуть котел (систему) по мощности.
7. Охреневаем от цены еще раз )))
7. Определяемся с типом ( off-line/line-interactive/on-line) и производителем ИБП. Ищем ближайшего дилера-официала, и зажав купюры в потной ладошке звиздуем к нему сдаваться. При покупке требуем какие нибудь сертификаты, успокаивающие нашу душу на предмет того "не спалит ли этот чудогаджет электронику нашего котла".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата: 17-11-18 21:32
Вот не ленивый человек. Расписал как надо))) имеет смысл если на работе стащить 2000-3000-ый ибп. Но они как правило стоечные. Опять же при постоянном проживании лучше гена. Еще добавлю. Попадались производители у которых при полной разрядке ибп отключался и больше не включался при подаче электричества. На память - ippon, mgv, дельта. Последнюю дорабатывали. Замыкали кнопку пуск наглухо. От таких вреда больше чем пользы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ametyst06 (---.yota.ru)
Дата: 17-11-18 23:00
У ИБП для котла синусоида должна быть правильная, вроде это влияет на эл. двигатели насосов. И некоторые котлы могут не запуститься из-за заземления-зануления. Зайдите на форумхаус, там эта тема очень хорошо разжевана.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Константин (---.71.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 18-11-18 00:14
Алексей Толльятти писал:
> Константин, выдерни вилку ибпшн ка из розетки. Хоть нам расскажешь. Мне кажется
> минут на 30 хватит при условии свежих акб. Но вдруг я не прав)
Испытал. Уделил этому только час, потом отъезжать надо было. Да и писк жене надоел на кухне все размещено. За час по индикаторным глазкам разрядился на 2/5. Т.е. из пяти два глазка погасли. При этом в этой же схеме подключена насосная станция. Время было обеденное вода то и дело включалась. Думаю раз пять шесть рессивер заполнялся. Как то так.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-18 15:08
15 лет котёл Бакси, Аристон просто включены в розетку. Не вижу смысла в ИБП, если напруга пропадёт на 2 - 4 часа, дом не успеет остыть, а если уж на день исчезнет, только гена выручит. Ну и зачем тот ИБП?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 19-11-18 15:34
Чтобы бабке- пенсионерке не вытаскивать на улицу трехкиловаттный пятидесятикиллограммовый генератор (а он стоит в коридоре, в тепле, иначе что толку с остывшего до -40 куска железа) и не запускать его, например...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 19-11-18 15:36
А спокойно сидеть -вязать крючком носки, ожидая возвращения с работы молодых детей и внуков.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: bahader (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата: 19-11-18 18:16
А затем, чтоб хотя бы с горячей водой быть при двухконтурном котле,или колонке.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата: 19-11-18 18:36
bahader писал:
> Чтобы бабке- пенсионерке не вытаскивать на улицу трехкиловаттный
> пятидесятикиллограммовый генератор (а он стоит в коридоре, в тепле, иначе что
> толку с остывшего до -40 куска железа) и не запускать его, например...
Ну как минимум сделать стационарный выхлоп в теплом помещении, а дальше, на что фантазии хватит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-18 18:40
Ну уж без горячей воды я обойдусь пару часиков, а на больше и ИБП не хватит. ))) ИМХО овчинка выделки не стоит...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата: 19-11-18 20:20
Привет.
Десять лет в подвале\бойлерной стоит инвертор этой фирмы.Ссылка.
Аккумуляторы для него снимаю с катера на зиму.
Умный.
Был скачок напряжения в сети - защитился.
Была гроза - защита тоже сработала.
У меня зависимый газовый котел отопления и горячей воды + выведена розетка в дом. Две батареи по 96 а/ч хватает на сутки лютого холода.
За это время либо свет дадут или запускается на улице генератор 0,7 Квт
У меня инвертор 3Квт.
Брался с расчетом на водяной насос, что бы и туалет работал. Но не потянул. Так и кусал ногти, что взял такой мощный и дорогой.
Прошлым летом поменял насос на современный Гринфос. Теперь в темноте можно погадить в тепле :)
Удачи
Андрей
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Perini (85.235.163.---)
Дата: 19-11-18 20:46
Тоже подумываю о ИБП для котла.
На горячую воду был поставлен Бош с гидрогенератором, а вот при коротких выключениях сети не хотелось-бы чтобы отопительный котел вставал.
При длинных отключениях ( увы бывало и такое часов на 10-12) генератор тоже не панацея, т.к. "гене" рекомендуется через 4-5 часов давать отдых ( я так понимаю чтобы поостыл, т.к. охлаждение воздушное). Вот на эти промежутки тоже хотелось-бы чтоб котел работал.
Увы дом покупал готовым, теплоизоляция не ахти, теплопотери по дому не малые (340 кв.м.) пара часов не критична, но....
При подсчете на правильную теплоизоляцию ( проветриваемый фасад с минералкой) сумма получилась под лимон, газ можно лет 20 на эти деньги жечь, зимний максимум 1500 кубометров/месяц ( 7,5-8 килорублей).
Котел Вайлант Атомвит (одноконтурный) по электричеству требует 50 ватт сам и еще 250 на насос, требует чистой синусоиды, поэтому компьютерные ИБП не катят и морально готовлюсь к расходам на "правильный" ИБП.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата: 19-11-18 20:46
Такой штуки + аккумулятор на 100Ач хватает котлу и двум насосам(90 и 60Вт) на сутки автономной работы. Насосы работают попеременно, слабый на перехват контура горячей воды.
Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Робинзон (---.static.zebra.lt)
Дата: 19-11-18 21:40
Бакси от компьютерного ИБП работать отказался. На Али по поиску чистая синусоида был приобретен инвертор с которым котел работает нормально. Акк от лодки, зарядка акк. уже была. Недостаток - отсутствие автоматизации. При отключении света надо самому перетыкать котел в розетку на инверторе, а потом заряжать акк. Цена 2-х киловаттного инвертора с чистой синусоидой около 8 тысяч рублей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Робинзон (---.static.zebra.lt)
Дата: 20-11-18 22:49
Sorento писал:
> Игорь/Истра писал:
> >
> Ссылка.
>
> Похоже подумаю над этом. Спасибо.
Надувательство чистой воды. Из того что там нарисовано сделать хороший синус очень сложно. Мой компьютерный бесперебойник выдавал вместо синуса что-то похожее на прямоугольник, от которой насос в котле не работал. И что, если я после этого бесперебойника воткну эту коробочку, то она сделает хороший синус и насос заработает?
Не сделает. Если только она все входящее напряжение не выпрямляет до 12-13 вольт и потом отправляет на инвертор. Тогда зачем пауза при переключении на аккумулятор? В этом случает акк. подключен постоянно как в машине. Есть напруга - он заряжается, нет напруги - отдает, но 220 идут постоянно только с инвертора, другого способа сделать синус я не вижу. Если только мотор-генератор ставить.
Вранье про то что она может сделать хороший синус из плохого.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-11-18 20:41
Синус тут не особо нужен. Пусть будет какой есть. В 99% случаев нехватает ярко выраженного 0 или фазы. Заземляем одну из фаз(генератор или ибп) либо 0. И все начинает работать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата: 21-11-18 23:16
Робинзон писал:
> Надувательство чистой воды.
А в чем собственно? Котел у меня Протерм PLO, мозгов в нем нема. Насосы ГФ, все довольны. Пауза пусть будет хоть 10 минут, хотя реально она 1сек. Это (мне лично) фиолетово. По схемотехнике и синусу ничего не могу сказать. Схемы не видел, осциллографа под руками нет. Вот их видео, хочешь верь - хочешь нет...Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Робинзон (188.191.162.---)
Дата: 22-11-18 05:01
Алексей Толльятти писал:
> Синус тут не особо нужен. Пусть будет какой есть. В 99% случаев нехватает ярко
> выраженного 0 или фазы. Заземляем одну из фаз(генератор или ибп) либо 0. И все
> начинает работать.
Я не знаю почему у меня не стало все работать от комп. ИБП, а от китайского инвертора все заработало.
Про синус авторы пишут в рекламе
Особенности:
Микропроцессорное управление
Чистый синус на выходе
Можно заставить микропроцессор отслеживать, то что на входе и пересчитывать так чтобы на выходе был идеальный синус. При частоте 50 гц и особо мощный процессор не нужен. Вопрос какими выходными устройствами эту синусоиду отрабатывать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Робинзон (188.191.162.---)
Дата: 22-11-18 05:08
Игорь/Истра писал:
Вот их видео, хочешь верь - хочешь
> нет...Ссылка.
Пишут одно, а видео другое, сделанное в идеальных условиях.
Надо было генератор на входе ставить в разных режимах чтобы пила была на входе, прямоугольник и частоты разные покрутить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Игорь/Истра (91.192.21.---)
Дата: 22-11-18 10:22
Робинзон писал:
> Надо было генератор на входе ставить в разных режимах чтобы пила была на входе, прямоугольник и частоты разные покрутить.
Ну ты загнул, нафига это надо ТС?
> Я не знаю почему у меня не стало все работать от комп. ИБП, а от китайского инвертора все заработало.
Ну так с этого и надо начинать. Значит гранаты не той системы. Или Бакси слишком аhuенный котел, не все с этим согласны полагаю. У меня киловаттный ИБП от известного производителя стоит на открывание - закрывание пары гаражных роллетных ворот, хватает на пару раз открыть - закрыть при отсутствии сети. Т.е. чтобы генератор не запускать, выехать из гаража и закрыть за собой ворота. Поскольку на ручной привод я пожмотился. Короче не понятен мне твой скепсис.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Толльятти (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-11-18 20:52
Пробовал и инвертор и ибп. Все работает. Но! Я включал условно в розетку инвертор и ибп в другом углу дома. Предварительно разорвав ноль и фазу на верх. Схема дома с глухозаземленной нейтралью т. Е. В вводном шкафу ноль сидит на земле.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Робинзон (62.117.96.---)
Дата: 23-11-18 15:31
Игорь/Истра писал:
> Ну ты загнул, нафига это надо ТС?
Да хватит скорее всего ТС этого блока. У Бакси там много всего внутри напихано, не стал он работать от компьютерного ИБП. Может модель неудачная была.
Реклама меня зацепила - наше микропроцессорное управление из любого г. сделает идеальную синусоиду.
Я все думаю как это реально реализовать можно. Ну если прямоугольник еще порезать можно на синус, а как быть с треугольником на входе? Конденсаторы мощные ставить и от них синус вытаскивать? А если частота уплыла?
И программа работы микропроцессора неочевидная получается и технически начинка непростая.
И чем регулировать выход непонятно. Тиристоры какие-то нужны или еще что-то.
Понятно что реклама никакого отношения к действительности не имеет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 23-11-18 18:05
У меня такой. Питает Вайлант и 3 насоса (батареи, пол, бойлер). Аккумулятор - идентичный тому который в машине (всегда заряженный, теплый).
Рекомендую.
|
|