Приветствую !
Генератор весит килограмм 250. 4 такта, 2 горшка. Не заводился 15-20 лет. Помыл, заменил бензошланг и свечи. Проводка в идеале. Завелся. Лампочка подсветки горит, напряжение проверить не удалось, нет предохранителей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 17-07-17 12:42
Регулятор оборотов. Он приводом постоянно покачивает туда-сюда, обороты естественно плавают. Нехорошо. Придержал рукой - выровнялись и с минуту были стабильны, потом опять раскачал. Без нагрузки. Почему это может быть ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 17-07-17 12:57
Приборная панель. Все под переборку, конечно.
Переключатель вольтметра... на 8 позиций. Как это понять ? Вольтметр один, амперметров три. Я понимаю вольтметром можно смотреть напряжение по каждой фазе, но зачем и позиций то столько переключателя куда ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горняк (213.151.2.---)
Дата: 17-07-17 15:11
Да вроде и так по шильдикам все понятно
УД-2 хороший тяговитый движок,когда то на го базе делал небольшой тракторок,но чем то он мне не понравился,хотя и убирал регулятор,что добавило мощности,за счет большего открытия дроссельной заслонки. Затем перешол на УД-25,удалив из него регулятор и заменил карбюратор на Бурановский, с1994 года этот тракторок до сих пор еще бегает. На станции этого делать категорически нельзя,там в зависимости от мощности регулируются обороты.А то что на холостых плаваю,да и при маленькой нагрузке тоже будут неустойчивые обороты-это нормально.
<по мощности так ?
Автоматы ему какие ставить - 10А или 16А>
Ставь на 16 Ам
<Переключатель вольтметра... на 8 позиций. Как это понять ? Вольтметр один, амперметров три. Я понимаю вольтметром можно смотреть напряжение по каждой фазе, но зачем и позиций то столько переключателя куда ?>
Для определения перекоса фаз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 17-07-17 15:20
Кирилл писал:
> Регулятор оборотов. Он приводом постоянно покачивает туда-сюда, обороты
> естественно плавают. Нехорошо. Придержал рукой - выровнялись и с минуту были
> стабильны, потом опять раскачал. Без нагрузки. Почему это может быть ?
Это проблема инерционности регулятора. У меня трехфазник китаезный, обороты тоже "плавают".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 17-07-17 15:35
Сергей, это же не есть гуд. Буду проверять под нагрузкой, да после прогрева. Может ему размяться надо, так сказать, после простоя.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 17-07-17 16:14
Кирилл писал:
> Сергей, это же не есть гуд. Буду проверять под нагрузкой, да после прогрева.
> Может ему размяться надо, так сказать, после простоя.
-------------------
На всех УД-2 всегда обороты плавали, он как бы фыркал. Регулятор так задуман, не изобретай.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 17-07-17 19:58
Так... Про "переключатель вольтметра" понял - для наблюдения за перекосом фаз. Надо погуглить, что это такое :-)
Остался вопрос что от него ждать: судя по табличке 7.2 А макс при 400 В, 5.8 А при 230 В. 1300 ватт на фазу ?
И какие ставить предохранители... 16 ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата: 17-07-17 20:35
Горняк писал:
На станции этого делать категорически нельзя,там в
> зависимости от мощности регулируются обороты.
Не от мощности а от нагрузки.
У знакомого минитрактор с таким движком, тоже с начала 90-х трудится, прошедшей осенью он внедрил маслос"емные колпачки под клапана, подробностей не скажу но после этой манипуляции, говорит, двиг стал работать намного лучше. Колпачки от Запорожца.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 17-07-17 20:57
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата: 17-07-17 20:35
Горняк писал:
На станции этого делать категорически нельзя,там в
> зависимости от мощности регулируются обороты.
<Не от мощности а от нагрузки.>
От потребляемой мощности,нагрузки какая х.разница. УД-25-это половина Запорожского движка.
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 17-07-17 19:58
<Так... Про "переключатель вольтметра" понял - для наблюдения за перекосом фаз. Надо погуглить, что это такое :-)
Остался вопрос что от него ждать: судя по табличке 7.2 А макс при 400 В, 5.8 А при 230 В. 1300 ватт на фазу ?
И какие ставить предохранители... 16 ?>
Общий на 3 фазы ставь 16А, по фазно можно на 10 А и следи если будешь пользоваться напряжением 220вольт,чтобы нагрузка была более менее равномерно распределена по фазам.и вообще посмотри есть ли там ноль, а то может оказаться что этот генератор чисто на 380вольт.И межфазное напряжение тогда будет так же 380 вольт
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 18-07-17 00:29
Судя по выведенной кустарно розетке 220 вольт есть. Замерю как смонтирую пердохранители.
Пользовать буду 100% однофазные потребители.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 18-07-17 23:56
Кирилл писал:
> Остался вопрос что от него ждать: судя по табличке 7.2 А макс при 400 В...
Нет, согласно формуле I=P/√3∙U, при Р=4 кВт, U=400 B, линейный ток I=5,8А.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|