Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 13-06-17 15:11
Сижу дома, потух свет. Стиралка, за ней автомат на 25ампер, потом трехфазный автомат на столбе до счетчика потом еще один такой же после счетчика. Выбило все. Вот и ломаю голову--как такое может быть??? Включил автоматы, стиралка достирала но люк в стиралке не открывается почемуто.
Почему могло выбить ТРИ автомата подряд????
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 13-06-17 15:46
Фишер писал:
> Изучи
> <Ссылка.>
> Отказ устройства блокировки люка
--------
Да хрен с ним с люком. Почему 3 автомата выбило??????
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.rst.unitline.ru)
Дата: 13-06-17 15:51
Большая перегрузка значит была. Может тен стиралки обсыпался и резко увеличилась нагрузка. Хотя конечно удивительно что все три выбило.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 15:52
Достаточно коротнуть одной нагрузке на любой фазе, весь автомат отключится. Сразу видно, что автоматы у тебя неправильно подобраны, номиналы каждого должны уменьшаться по пути от столба к нагрузке. Какие номиналы у каждого автомата?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 15:55
Что подключено к другим фазам на автомате который рядом со стиралкой?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 16:22
Миха писал:
> Достаточно коротнуть одной нагрузке на любой фазе, весь автомат отключится.
> Сразу видно, что автоматы у тебя неправильно подобраны, номиналы каждого должны
> уменьшаться по пути от столба к нагрузке. Какие номиналы у каждого автомата?
-------------------------------
В щитке два трехфазных по 25ампер на фазу--то есть 15квт. Делало Мосэнерго. На мой вопрос про перебор с автоматами сказали---счетчик надежно защищен и с той и с другой стороны. У меня 25 ампер на эту фазу висит в доме уже,розетки в гараже на нее приходят. Включена только стиралка была, правда стиралка гаражная, ей лет 20 уже. 8-))
Почему все три????
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 16:23
Миха писал:
> Что подключено к другим фазам на автомате который рядом со стиралкой?
-------------------------------
Свет на доме, розетки на доме, ---это все работало давно и никогда не выбивало.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 16:36
АндрейА писал:
> Почему все три????
Потому что ток кз больше тока срабатывания каждого автомата, а время срабатывания одинаковое.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 16:41
Миха писал:
> Я так понимаю у вас 3Ф 380В + рабочая нейтраль?
-------------------
3 фазы и ноль.----15квт. Пора на ты уже давно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 16:53
АндрейА писал:
> В щитке два трехфазных по 25ампер на фазу--то есть 15квт.
Э нет. У тебя мощность ограничена примерно так: между каждой фазой и нейтралью не более 25А (или примерно 6кВт) Для входного автомата это нормально, но для последующих автоматов это докуя.
>Делало Мосэнерго. На
> мой вопрос про перебор с автоматами сказали---счетчик надежно защищен и с той и
> с другой стороны.
Тупо сделано. Надо не счетчик защищать.
У меня 25 ампер на эту фазу висит в доме уже,розетки в гараже
> на нее приходят. Включена только стиралка была, правда стиралка гаражная, ей лет
> 20 уже. 8-))
Вот и смотри откуда коротыш приполз, по трем направлениям от последнего автомата - машинка, проводка, розетки.
За 20 лет изоляция высохнуть и осыпаться смогла.
Искать надо методично. Выключить последний автомат, подключить к этим концам тестер на прозвон, и ходить трясти провода, розетки и цоколи разбирать. И так по всем 3-м фазам.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 17:27
Миха писал:
> АндрейА писал:
>
>
> > В щитке два трехфазных по 25ампер на фазу--то есть 15квт.
>
> Э нет. У тебя мощность ограничена примерно так: между каждой фазой и нейтралью
> не более 25А (или примерно 6кВт) Для входного автомата это нормально, но для
> последующих автоматов это докуя.
----------------
25 только один автомат на гаражную розетку, все остальные меньше конечно же.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 17:35
А, т.е. у тебя на столбе два трехполюсных автомата, а после на каждую розетку свой однополюсный автомат?
На машинку отдельно, тоже свой однополюсный автомат? И его тоже выбило?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 17:42
Миха писал:
> А, т.е. у тебя на столбе два трехполюсных автомата, а после на каждую розетку
> свой однополюсный автомат?
> На машинку отдельно, тоже свой однополюсный автомат? И его тоже выбило?
-------------------- на столбе---
1 трезфазный автомат
2счетчик
3второй трехфазный автомат
4 сипкабель до щитка дома
5 несколько разных автоматов для разных помещений и среди них один на 25ампер который самый мощный на гараж. На нем и включена стиралка была.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 19:31
АндрейА писал:
> Почему все три????
Потому, что все автоматы у тебя имеют не только одинаковый номинал (25 А), но и (скорее всего) одинаковый тип время-токовых характеристик ( буквенный код В или С). Чтоб такого не случалось (и чтоб не терять выделенную мощность уменьшением номинала АВ) нужно ставить АВ разных типов - в щите учета типа С, а в домовом/ квартирном щите типа В. В этом случае первым будет срабатывать АВ в домовом/квартирном щите и не придется каждый раз лезть к счетчику.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 19:39
Хотя я несколько раз встречал такое, что АВ разных типов (но одинакового номинала) срабатывали одновременно. Лечилось подобное заменой АВ на новый.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 19:45
SurayKLD писал:
> АндрейА писал:
>
> > Почему все три????
>
> Потому, что все автоматы у тебя имеют не только одинаковый номинал (25 А), но и
> (скорее всего) одинаковый тип время-токовых характеристик ( буквенный код В или
> С).
-------------------------
Блин, а вот дальше еще интересней. Все автоматы С. Я вместо 25 уже поставил 16 на пробу и все равно вышибает и на столбе.
Это выше моего понимания.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 19:51
АндрейА писал:
> 5 несколько разных автоматов для разных помещений и среди них один на 25ампер
> который самый мощный на гараж. На нем и включена стиралка была.
Понятно. Значит, смотри проводку, которая после 25А-го автомата. По опыту сразу скажу, неподвижный кабель, вряд ли коротит. Кандидаты - распаячные коробки, розетки, цоколи, выключатели, переноски и удлинители. Сама машинка может. Например, коротнули ТЭНы, пока идет программ стирка, все нормально, а как только включился нагрев - все, фейерверк. Есть еще вариант, автомат отключается банально по перегрузке. Токовых клещей у тебя конечно нет?
По крайней мере, знаешь, что автоматы у тебя срабатывают)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 19:57
АндрейА писал:
> Блин, а вот дальше еще интересней. Все автоматы С. Я вместо 25 уже поставил 16
> на пробу и все равно вышибает и на столбе.
> Это выше моего понимания.
Ток сработки по КЗ 16 амперного АВ попадает в диапазон тока сработки по КЗ 25 амперного АВ, да и 25 амперники могу быть уже "уставшие" или некачественные изначально или всё вместе сразу. Прекращай эксперименты - найди и устрани КЗ (или выключи прибор из сети и ремонтируй); установи автомат В25А.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 19:58
BiM-42 писал:
> Автоматы простые или дифавтоматы?
---------
Аффтоматические. 8-))
Группы С. В ящике на столбе где счетчик---слева два трехсекционных. В доме одиночные на фазах уже.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 19:59
Блин, пока писал сообщение, новые вводные поступили. Давай по порядку. Ты поменял автомат на машинке на 16А, включил машинку, опять вырубились все автоматы? Т.е. один 16А и два на 25А?
пысы пока и это писал прибежала наша прачка, у неё вырубились стиральные машинки. Надо же совпадение какое. Пойду смотреть.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 20:01
SurayKLD писал:
> Ток сработки по КЗ 16 амперного АВ попадает в диапазон тока сработки по КЗ 25
> амперного АВ, да и 25 амперники могу быть уже "уставшие" или некачественные
> изначально или всё вместе сразу
---------------
Все автоматы С и все куплены год назад. Все АВВ, Срабатывают от КЗ первый раз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 20:04
Миха писал:
> Блин, пока писал сообщение, новые вводные поступили. Давай по порядку. Ты
> поменял автомат на машинке на 16А, включил машинку, опять вырубились все
> автоматы? Т.е. один 16А и два на 25А?
----------------------------------------------------
Именно. Два в щитке по 25ампер на 3 фазы до и после счетчика. СИП заходит до домового щитка и дальше стоят одиночные автоматы на линию. Вот поставил автомат на 16 ампер вместо моего 25амперного и опять вышибает 16ти амперный и два по 25 трехфазных на столбе.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 20:07
Миха писал:
> пысы пока и это писал прибежала наша прачка, у неё вырубились стиральные
> машинки. Надо же совпадение какое. Пойду смотреть.
-----------------------
Иди, погляди у прачки аффтоматы.. 8-))))))))
Потом расскажешь что это было. 8-)))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 20:07
Ну, тогда, в машинке коротыш сидит. Или появляется, на каком то режиме стирки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 20:08
Миха писал:
> Ну, тогда, в машинке коротыш сидит. Или появляется, на каком то режиме стирки.
------------------------------
В машинке --это понятно. Почему вышибает 16амперный и два по 25 ЗА НИМ ?????
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 20:13
АндрейА писал:
> Почему вышибает 16амперный и два по 25 ЗА НИМ ?????
Потому, что -....ток сработки по КЗ 16 амперного АВ попадает в диапазон тока сработки по КЗ 25 амперного АВ.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 20:17
SurayKLD писал:
> АндрейА писал:
>
> > Почему вышибает 16амперный и два по 25 ЗА НИМ ?????
>
> Потому, что -....ток сработки по КЗ 16 амперного АВ попадает в диапазон тока
> сработки по КЗ 25 амперного АВ.....
------------------------------------------------
Я писал выше----они все С.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 20:17
Ток сработки по КЗ С16 А - (5-10 номиналов) - 80-160 А
Ток сработки по КЗ С25 А - (5-10 номиналов) - 125-250 А
Промежуток 125-160 А у них общий, вот и срабатывают...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: polarskuns (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 13-06-17 20:17
померяй ток клещами. в том числе в момент пуска двигателя стиралки.
на автоматах ещё буковки есть В, C, D. почитай зачем они.
судя по симптомам автоматы у тебя не держат пусковой ток от двигателя стиралки.
вообще если букивки на автоматах одинаковые то чтобы обеспечить селективность по к.з. автоматы ставятся по линии через номинал. то есть в домовом щитке 16 А, а на столбе следующий через 20 -это 25 А. тогда при к.з. дома отключится только домовой. на столбе останется. но у тебя вроде не к.з. а перегруз по пусковому току.
ВАЖНО!!! кабель в любом случае должен соответствовать автомату - см. ПУЭ
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 20:21
polarskuns писал:
> померяй ток клещами. в том числе в момент пуска двигателя стиралки.
> на автоматах ещё буковки есть В, C, D. почитай зачем они.
> судя по симптомам автоматы у тебя не держат пусковой ток от двигателя стиралки.
> вообще если букивки на автоматах одинаковые то чтобы обеспечить селективность по
> к.з. автоматы ставятся по линии через номинал. то есть в домовом щитке 16 А, а
> на столбе следующий через 20 -это 25 А. тогда при к.з. дома отключится только
> домовой. на столбе останется. но у тебя вроде не к.з. а перегруз по пусковому
> току.
> ВАЖНО!!! кабель в любом случае должен соответствовать автомату - см. ПУЭ
Тему лучше читать сначала, а не с конца...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 20:25
polarskuns писал:
> вообще если букивки на автоматах одинаковые то чтобы обеспечить селективность по
> к.з. автоматы ставятся по линии через номинал. то есть в домовом щитке 16 А, а
> на столбе следующий через 20 -это 25 А. тогда при к.з. дома отключится только
> домовой. на столбе останется. но у тебя вроде не к.з. а перегруз по пусковому
> току.
> ВАЖНО!!! кабель в любом случае должен соответствовать автомату - см. ПУЭ
--------------------------
Букавки одинаковые-----С. Толстенный СИП между автоматами стоит. Дальше медь от автоматов 4квадрата на розетку. ПОставил 16ампер автомат. ВСЕ РАВНО НА СТОЛБЕ 25АМПЕРНЫХ ДВА АВТОМАТА
ВЫШИБАЕТ . В стиралке КЗ, это я понимаю, я непонимаю почему вышибает 25амперные которые следом за 16тиамперным стоит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 20:28
АндрейА писал:
> я непонимаю почему вышибает 25 амперные которые следом за 16тиамперным стоит.
Ответил же...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 13-06-17 20:32
SurayKLD писал:
> АндрейА писал:
>
>
> > я непонимаю почему вышибает 25 амперные которые следом за 16тиамперным стоит.
>
> Ответил же...
-------------------------
Да я прочитал, только непонимаю что же мне 10ти амперный поставить что бы к столбу не бегать. ПРо группу В я понял но под рукой их нет. Сегодня заеду в магаз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (217.118.90.---)
Дата: 13-06-17 20:46
Все сделал, прачка осталась довольна (замена плавких вставок, ничего личного))
На фото обозначения твоих автоматов. То, что в черной рамке предельная коммутационная способность автомата ПКС. На картинке наз. номинальная отключающая способность. У твоих автоматов она одинаковая, поэтому они и срабатывают разом.
Это нормально.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 20:49
АндрейА писал:
> ПРо группу В я понял но под рукой их нет. Сегодня заеду в магаз.
Поставь туда В20 А - за глаза хватит.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 13-06-17 21:14
Миха писал:
> То, что в черной рамке предельная
> коммутационная способность автомата ПКС. На картинке наз. номинальная
> отключающая способность. У твоих автоматов она одинаковая, поэтому они и
> срабатывают разом.
ПКС - это максимальное значение тока, при котором автомат гарантированно сможет разомкнуть цепь (скорее всего с потерей своей дальнейшей работоспособности), но на работу теплового или электромагнитного расцепителя (ВТХ) не влияет - они сработают намного раньше.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Волжанин (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-06-17 02:06
SurayKLD писал:
> ПКС - это максимальное значение тока, при котором автомат гарантированно сможет
> разомкнуть цепь (скорее всего с потерей своей дальнейшей работоспособности), но
> на работу теплового или электромагнитного расцепителя (ВТХ) не влияет - они
> сработают намного раньше.
+ Согласен
Такое как у ТС встречалось мне, и всегда было крепкое кз.
Возможно авт. В поможет.
Кстати пользуюсь полезным на мой взгляд ресурсом, от Шнайдера https://hto.power.schneider-electric.com/cbt/app/index.html?code=d4be2a7f-a2e1-43ab-880a-5dac8c5407bf&client_id=cbt#/Dashboard . Посмотреть кривые автоматов, проверить селективность, удобно, особенно с регулируемым расцепителем.


|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 14-06-17 06:32
Итак, сегодня заезжал в три специализированных магаза--группа В только на заказ. ПРивезут в четверг.. Но я вот не понимаю, много насосос скважинных мы меняли , везде КЗ было, так входные автоматы нигде не выфшибало, Выбивало всегда автоматы мелких номиналов. Зачем тогда делить по линиям в щитке ???? СМысл всегда в том был что вышибло один пред и на первом этаже света нет а на втором есть от другого автомата.
Я неправ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Волжанин (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-06-17 06:55
Предположу, что вы находитесь близко к ТП, и линия, включаяя ввод, хорошие, поэтому, ток КЗ достаточно большой, и нарастает быстрее, нежели в конце дряхлой линии. Радует уже, что выбивает, а не горит.
И еще, может быть эта фаза (где кз), нагружена сильно, под номинал автомата, и соответственно атоматы уже разогретые, и выключаться при аварии быстрее, вот и сливаются С25 и С16, может эту фазу разгрузить? Думаю, этому может способствовать непеисправная машинка, например тен.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 14-06-17 07:35
АндрейА писал:
> Итак, сегодня заезжал в три специализированных магаза--группа В только на заказ.
> ПРивезут в четверг.. Но я вот не понимаю, много насосос скважинных мы меняли ,
> везде КЗ было, так входные автоматы нигде не выфшибало, Выбивало всегда автоматы
> мелких номиналов. Зачем тогда делить по линиям в щитке ???? СМысл всегда в том
> был что вышибло один пред и на первом этаже света нет а на втором есть от
> другого автомата.
> Я неправ?
Прав. И вопросы эти нужно задать тому, кто собирал (советовал приобретать комплектующие) тебе домовой щиток.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 14-06-17 08:10
Алексей Волжанин писал:
> И еще, может быть эта фаза (где кз), нагружена сильно, под номинал автомата, и
> соответственно атоматы уже разогретые, и выключаться при аварии быстрее, вот и
> сливаются С25 и С16, может эту фазу разгрузить? Думаю, этому может
> способствовать неисправная машинка, например тен.
Совершенно не исключено, т.к. ТС не озвучил мощность двигателя и тэна 20-ти летней машинки, а так же какие еще потребители могли быть включены в работу в гараже одновременно с ней.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 14-06-17 13:10
SurayKLD писал:
> Совершенно не исключено, т.к. ТС не озвучил мощность двигателя и тэна 20-ти
> летней машинки, а так же какие еще потребители могли быть включены в работу в
> гараже одновременно с ней.
------------------
В машинке коротило УБЛ.Ссылка.
Никаких других потребителей.э
ТП в полкилометре от меня, ПРовода свежие все.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (46.61.82.---)
Дата: 15-06-17 02:05
Ссылка.
Андрей если всё делать "ПО УМУ" то на вводе лучше поставить реле с уставками по току и напряжению. При повышении (понижении) напряжения в сети и тока нагрузки (КЗ) - реле отключит потребителя и при восстановлении номинального напряжения в сети -самопроизвольно включит. Не придётся тебе бегать. Я видел эти реле в продаже по цене 1700р.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 15-06-17 04:12
Маршал V писал:
> Ссылка.
> Андрей если всё делать "ПО УМУ" то на вводе лучше поставить реле с уставками по
> току и напряжению. При повышении (понижении) напряжения в сети и тока нагрузки
> (КЗ) - реле отключит потребителя и при восстановлении номинального напряжения в
> сети -самопроизвольно включит. Не придётся тебе бегать. Я видел эти реле в
> продаже по цене 1700р.
--------------------------------
Спасибо за совет. Сперва попробую группы В автомат поставить, уже заказал, жду.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GEKK (213.24.135.---)
Дата: 15-06-17 05:00
Сначала надо поставить качественные автоматы от надёжного поставщика, ибо подделок сейчас очень много под бренды АВВ, Legrand, и т.д., которые не выдерживают заданные параметры.
Давеча приходили по мне менагеры с образцами - типа "как оригинал"- впечатлило):
Внешне отличия практически не различимы...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 15-06-17 05:10
GEKK писал:
> Сначала надо поставить качественные автоматы от надёжного поставщика, ибо
> подделок сейчас очень много под бренды АВВ, ----------------------
------------------
Так ребята говорят что и с настоящими так должно быть....
Да и почему Вы думаете что у меня подделка?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 22-06-17 19:24
Пытаюсь быть последовательным.. 8-)) Привезлт мне наконец пару автоматов группы В, это в Москве в специализированном магазе по электрике кстати.......... Пойду, внедрю. Вот только стиралку я давно уж починил, как проверять то??? Выше мне писали про "жесткое" КЗ..... а бывает и "мягкое"? В общем вопросы остались.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата: 23-06-17 23:56
Выполнение технических мероприятий при опробовании автомата 0,4 кВ. серии В
1,отключить АВ 04 кВ
2. проверить отключенное положение АВ 04 кВ.
3. в удалённую бытовую розетку установить перемычку(закоротку) по возможности с хорошим контактом
3. на месте производства испытаний принять меры пожарной и электробезопасности (огнетушитель типа ОП-4), защитные очки(маску), и диэлектрические перчатки.
Включить АВ 04кВ. Провести анализ селективности работы защит. Выйти на связь . Доложить форуму.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 24-06-17 05:32
Маршал V писал:
> Выполнение технических мероприятий при опробовании автомата 0,4 кВ. серии В
> 1,отключить АВ 04 кВ
> 2. проверить отключенное положение АВ 04 кВ.
------------------------
Я два всего взял на пробу группы В Номинал 25 и 16 ампер. (на разные фазы повешу.)
Завтра... 8-))
Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (46.61.85.---)
Дата: 24-06-17 20:50
АндрейА писал:
>
>
> ------------------------
> Я два всего взял на пробу группы В Номинал 25 и 16 ампер. (на разные фазы
> повешу.)
> Завтра... 8-))
> Ссылка.
А я бы лучше клубники со сливками..........
долбанутые электрики - ставили бы "С" на своих подстанциях, а в рознице продавали "B"
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xxx (185.124.177.---)
Дата: 26-06-17 07:01
Маршал V писал:
> Выполнение технических мероприятий при опробовании автомата 0,4 кВ. серии В
> 1,отключить АВ 04 кВ
> 2. проверить отключенное положение АВ 04 кВ.
> 3. в удалённую бытовую розетку установить перемычку(закоротку) по возможности с
> хорошим контактом
> 3. на месте производства испытаний принять меры пожарной и электробезопасности
> (огнетушитель типа ОП-4), защитные очки(маску), и диэлектрические перчатки.
> Включить АВ 04кВ. Провести анализ селективности работы защит. Выйти на связь .
> Доложить форуму.
В случае порчи имущества третьих лиц, полную ответственность на себя берет _________, а также _________ обязуется оплатить лечение электротравмы экспериментатора. Вместо прочерка вписать фамилию, любопытного.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xxx (185.124.177.---)
Дата: 26-06-17 07:20
А по теме замена автомата на другой класс - не создаст селективности. КЗ происходит по линии показанной красным цветом. При этом характеристики автоматов значительно пересекаются. Надо перебрать огромную гору автоматов, прогружая их, чтобы найти такие у которых гарантируемая характеристика не будет пересекаться. Но даже в этом случае гарантии селективности не будет, т.к. у автоматов после прогрузки ток срабатывания изменяется, что особенно заметно у дешевых автоматов.
Классы автоматов обеспечивают селективность по времени при превышении тока (обозначено синей линией). Что наблюдается при штатной работе эл. установки, например при включении лампы накаливания, пуске лампы ДРЛ, запуске эл. двигателя. Селективность, возможна, если КЗ будет через сопротивление, что уменьшит ток КЗ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (5.139.158.---)
Дата: 26-06-17 19:27
АндрейА писал:
> Тоесть еще и сопротиалениренадо? Не секут пацаны.?
Так тут путёвых пацанов нету, которые бы подсказали, что выбор автомата выбирается не по буковкам, а при замерах, например сопротивления петли фаза-нуль.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 27-06-17 03:23
Маршал V писал:
> Так тут путёвых пацанов нету, которые бы подсказали, что выбор автомата
> выбирается не по буковкам, а при замерах, например сопротивления петли
> фаза-нуль.
---------------------
Так мы придем что в гараже под каждый элекроприбор своя розетка должна быть на отдельном кабеле и со своим автоматом в щитке. И главное не перепутать что и куда втыкать....
Наверно проще мне к столбу сходить ......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.102.41.46.donpac.ru)
Дата: 27-06-17 05:25
АндрейА писал:
> Наверно проще мне к столбу сходить .....
.....Или столб поближе передвинуть.......
Я тоже так думаю.
Это хорошо, что выбило все автоматы с разным током отсечки. Значит проводка у тебя капитальная. Большой процент квартир у которых один автомат на лестничной площадке и не парятся.
Был случай когда попросили просверлить отверстия под крепления гардины. Первое успешно ,а второе в провод!! Такой динамический удар; дрель выбило из рук и скрытая проводка перегорела по трассе от автоматов до места повреждения- в трёх местах. Автоматы не отключились, хотя и на 10ампер.
Вот почему проводка перегорела в трёх местах а не в одном? Загадка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 27-06-17 05:25
Маршал V писал:
> Так тут путёвых пацанов нету, которые бы подсказали, что выбор автомата
> выбирается не по буковкам, а при замерах, например сопротивления петли
> фаза-нуль.
Слов нет... даже представить себе не могу чего надо курнуть, чтоб написать такое.... Путевый пацан... без базара... инженер, не иначе...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 27-06-17 05:28
АндрейА писал:
> Тоесть еще и сопротивление надо?
Не надо никаких сопротивлений, ставь В20 и все, а то мало погодя узнаешь, что и ТП тебе нужна своя отдельная.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.102.41.46.donpac.ru)
Дата: 27-06-17 05:36
SurayKLD писал:
> Маршал V писал:
>
> > Так тут путёвых пацанов нету, которые бы подсказали, что выбор автомата
> > выбирается не по буковкам, а при замерах, например сопротивления петли
> > фаза-нуль.
>
>
> Слов нет... даже представить себе не могу чего надо курнуть, чтоб написать
> такое.... Путевый пацан... без базара... инженер, не иначе...
Сарай КЛД - тебе этого не понять, бамбук кури если что....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата: 27-06-17 06:13
Маршал V писал:
> Был случай когда попросили просверлить отверстия под крепления гардины. Первое
> успешно ,а второе в провод!! Такой динамический удар; дрель выбило из рук и
> скрытая проводка перегорела по трассе от автоматов до места повреждения- в трёх
> местах. Автоматы не отключились, хотя и на 10ампер.
> Вот почему проводка перегорела в трёх местах а не в одном? Загадка.
Это не загадка - это сказка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 27-06-17 06:46
Маршал V писал:
> .....Или столб поближе передвинуть.......
-----------------------------
Столб в семи метрах от ворот. Ближе некуда. Ненравится что свет тоже вырубается когда общий автомат выбивает. Хотя его и выбило то только один раз когда машинка наипнулась.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 27-06-17 06:49
SurayKLD писал:
> АндрейА писал:
>
> > Тоесть еще и сопротивление надо?
>
> Не надо никаких сопротивлений, ставь В20 и все, а то мало погодя узнаешь, что и
> ТП тебе нужна своя отдельная.
--------------------------------
Да поставил уже В-25 на гараж.В-16 на дом розетки.
Вот , думаю ---пробовать или не пробовать. 8-))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|