Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru

О разном...

Правила общения в форуме

Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта.



 Московское время 09:11:44 
Ваше локальное время
 Владивостокское время 16:11:44 
 Список форумов  |  В начало  |  Новая тема  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Поиск по дате  |  Вход  |  В конец темы   Следующая тема  |  Предыдущая тема 
 Заземление
Автор: roman44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-17 08:34

Здравствуйте.
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Ситуация следующая:
Производственное здание каркасного типа обшито сендвич панелями.
В потолке 14 вентиляторов в пластиковых изолированных шахтах.
Ранее там стояли однофазные моторы и были подключены кабелем 3х1,5 мм., каждый мотор своим кабелем, ну так надо было.
Теперь поставили 3-х фазные моторы.
Подключили их теми же кабелями.
Соответственно жилы для заземления нет теперь .
Вопрос: можно ли заземлить моторы проводниками на ближайшие части металлических конструкций здания, или на кабельный лоток? Ну не тащить же теперь от каждого мотора провод в щит, получается больше километра.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: жека-дайвер (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   10-09-17 14:45

Ссылка.
это украинский вариант правил, думаю ваш не сильно отличается

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: федот68( Калуга) (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-09-17 14:50

На Украине производят корзины для подъёма людей на вилочном погрузчике.

А в РФ такой подъём просто запрещён по ТБ....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   10-09-17 16:20

собери все моторы в одну кучу от дальнего к ближнему.а потом одним проводом в щит

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: крутоярский0474 (95.106.31.---)
Дата:   10-09-17 16:30

Зачем в кучу - общий контур прокинуть а на него от каждого движка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-09-17 16:46

"здание каркасного типа...заземлить моторы проводниками на ближайшие части металлических конструкций здания..."
- так и надо.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: roman44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-17 16:48

kalian57 писал:

> собери все моторы в одну кучу от дальнего к ближнему.а потом одним проводом в
> щит
Нельзя там одним кабелем. Каждый мотор имеет свой автоматический выключатель в щитовой и моторы распределены по группам. Вобщем это не изменить. Интересует как с минимальными затратами и согласно правил заземлить корпуса моторов. Вроде вычитал в ПУЭ что можно к конструкции здания, если эти конструкции заземлены или к кабельному лотку.
В реальности так ли это, хотелось бы узнать мнение.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата:   10-09-17 17:03

roman44 писал:


> Нельзя там одним кабелем. Каждый мотор имеет свой автоматический выключатель в
> щитовой и моторы распределены по группам. Вобщем это не изменить. Интересует как
> с минимальными затратами и согласно правил заземлить корпуса моторов. Вроде
> вычитал в ПУЭ что можно к конструкции здания, если эти конструкции заземлены или
> к кабельному лотку.
> В реальности так ли это, хотелось бы узнать мнение.
----------------
То есть к конструкции можно а одним кабелем нельзя? Скажи что "лениво".

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 17:10

С какой целью собрался заземлять вентиляторы в "потолке в пластиковых изолированных шахтах"?
К ним только враг или шпиён прикоснуться сможет, вот пусть он и подохнет :)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 17:12

petr-Kenig писал:

+++ Пётр, привет!
Твой Жужик :)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: roman44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-17 17:15

АндрейА писал:

> roman44 писал:
>
>
> > Нельзя там одним кабелем. Каждый мотор имеет свой автоматический выключатель в
> > щитовой и моторы распределены по группам. Вобщем это не изменить. Интересует
> как
> > с минимальными затратами и согласно правил заземлить корпуса моторов. Вроде
> > вычитал в ПУЭ что можно к конструкции здания, если эти конструкции заземлены
> или
> > к кабельному лотку.
> > В реальности так ли это, хотелось бы узнать мнение.
> ----------------
> То есть к конструкции можно а одним кабелем нельзя? Скажи что "лениво".
Последовательное заземление запрещено ПУЭ

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: roman44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-17 17:17

Zuzik писал:

> С какой целью собрался заземлять вентиляторы в "потолке в пластиковых
> изолированных шахтах"?
> К ним только враг или шпиён прикоснуться сможет, вот пусть он и подохнет :)
Ну не дураки наверное придумали заземлять корпуса электромоторов ?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 17:20

roman44 писал:
> Ну не дураки наверное придумали заземлять корпуса электромоторов

+++ Может ч тебя не верно понял, но ты про ЗАЩИТНОЕ заземление.
Тогда снова спрошу кого ты србрался защить от фазы на корпусе электродвигателя "в потолке в пластиковых изолированных шахтах

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 17:23

Роман, ты очень удивишься, если начнёшь сравнивать логику и ПУЭ, это на счёт НЕДУРАКИПРИДУМАЛИ

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-09-17 17:44

Жужик, здоровв. Игривый. Соскучился ?:)

Корпуса заземляют не только для защиты, но и по технологии. Надо.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 18:04

petr-Kenig писал:

> Жужик, здоровв. Игривый. Соскучился ?:)

+++ Да, соскучился! Тут, на мотолодке, уже знаю кто обругает, кто похвалит,
кто из лесов мурмАнских сразу инфу скинет без комментариев, кто с высоты предпенсирнного возраста побрюзжит, кто по-дружески обматерит, кто мотор посоветует утопить, кто посоветует зарабатывать начать побольше, чтобы не кроить ...

А ты по-отечески по головке погладишь и про не разумность по-простому объяснишь.

Скучал, скучал ! :)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата:   10-09-17 18:18

Развели бодягу.
Как по уму - ТС сразу предложил.
Оставался вопрос - канает ли оно по правилам
Пришел Петя и с высоты своего роста и оопыта велел ТСу не ссать.
А делать как ум подсказал.
А они тут трындеж на четыре страницы развели...
Сороки- балабоки.
З.Ы.
Младшому внуку сегодня год.
Неделю тому - пошел активно.
В смысле - стал предпочитать перейти комнату нс двух ноггах против проползти на четвереньках.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   10-09-17 18:25

Гы-гы. У меня здоровые железные электрические машины прикручены толстыми железными болтами к мощному железному корпусу судна. Думаете, это уже заземлено? Не-ееее, этот фокус не прокатит, это нарушение. Нужен еще проводочек заземления. Так-то, хе-хе-хе))))) (см. Правила РРР Часть IV, пункт 14.4.1, 14.4.2)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: roman44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-09-17 18:48

Миха писал:

> Гы-гы. У меня здоровые железные электрические машины прикручены толстыми
> железными болтами к мощному железному корпусу судна. Думаете, это уже заземлено?
> Не-ееее, этот фокус не прокатит, это нарушение. Нужен еще проводочек заземления.
> Так-то, хе-хе-хе))))) (см. Правила РРР Часть IV, пункт 14.4.1, 14.4.2)
А если проводом , скажем 2,5мм между корпусом вентилятора и металличеким каркасом здания

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-09-17 19:05

"А если проводом , скажем 2,5мм"

- на память не менее 4 кв.мм. Когда отдельный проводник. Глянь ПУЭ.
Такие здания должны иметь заземленные конструкции (проект). Убедись визуально.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 19:05

На счёт 2,5 ... В ПУЭ есть ограничения, ввроде, 4 мм2, не помню, посмотри

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: крутоярский0474 (95.106.31.---)
Дата:   10-09-17 19:05

roman44 писал:
> А если проводом , скажем 2,5мм между корпусом вентилятора и металличеким
> каркасом здания

Землю бросать с корпуса электродвигателя вентилятора(должен присутствовать крепежный болт и маркировка на борно/корпусе движка) на каркас металлоконструкции, сами каркасы сендвич-панелей перевязать между собой металлополосой сваркой(с маркировкой), и в конце завязаться к общему контуру заземления.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 19:10

Бросить общий заземоябщий проводник от щита или заземления (глгде есть маркировка) до вентиляторов, там поставить коробку, в неё шинку и все вентили отдельными проводами до этой коробки.

Воопще правильно будет. Дорого?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   10-09-17 19:19

Хлопотно. И дорого. Зачем, если здание такое?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   10-09-17 19:21

Чтобы проверяющим стол не накрыватьpetr-Kenig писал:

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   10-09-17 19:42

Поляна по любому должна быть. И акт надо придавить, чем-нибудь, чтобы ветром не сдуло. У нас так принято))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: жека-дайвер (---.broadband.kyivstar.net)
Дата:   10-09-17 23:57

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве -проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:

1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;

2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
отсюда следует , заземлить на конструкции можно если выполняются указанные условия, и каркас здания заземлен как положено.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: roman44 (83.220.236.---)
Дата:   11-09-17 00:46

Спасибо.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   11-09-17 01:57

Еще вариант. Соедините перемычками кабельные короба (болтами или сваркой) чтобы это было визуально видно, и заземлите их. А вентиляторы заземлите на эти короба. Обозначьте заземления.

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Данная тема закрыта по истечении времени неактивности.
    Для продолжения обсуждения откройте новую тему. 


Рейтинг@Mail.ru