Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 17-06-17 22:20
Приехала Газель с такой установкой. На табло блока управления - ошибка по датчику испарителя. Из-за криворукой установки, выскочил проводок из винтового зажима блока. Сам датчик имеет сопротивление при 20*С - 950-970 Ом. Знакомый холодильщик сказал, что мало.
Но второй датчик температуры имеет такое же сопротивление. После подсоединения датчика ошибка пропала, и блок стал показывать реальную температуру. Т.е. - выходит, что параметры датчиков в норме.
Но проблема кривой инсталляции коснулась не только датчика - одно из питаний периодически отваливалось.
Сейчас табло отображает включение режима охлаждения и заданную температуру, и выдаёт сигнал на включение компрессора. Но не отображает включение вентиляторов и сигнала на их включение не выдаёт. Т.е., теоретически, из-за скачков напряжения, блоку настал частичный пиндец.
Второй электронный блок (который в самой установке) не включает ни компрессор, ни вентиляторы. Питалово и масса приходят, все преды целые, у датчика давления одна ступень сработавшая (давление в магистрали проверяли). Сигналы с блока управления эмулировал. Тишина.
Подозреваю, что и второму блоку хана.
Будут ли у кого какие соображения, или указания - что ещё можно проверить?
Сколько стоят такие блоки и где их можно купить, кроме как у производителя?
Территориально я в Балаково.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 17-06-17 22:41
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 17-06-17 22:20
Но проблема кривой инсталляции коснулась не только датчика - одно из питаний периодически отваливалось.
Сейчас табло отображает включение режима охлаждения и заданную температуру, и выдаёт сигнал на включение компрессора. Но не отображает включение вентиляторов и сигнала на их включение не выдаёт. Т.е., теоретически, из-за скачков напряжения, блоку настал частичный пиндец.
____________________________________________________________
=
Если вентиляторы не работают,то временно их питание подключить к контакту включения компрессора( а где временно.там и постоянно)
Не понятно.камера одна, а два блока управления?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 17-06-17 22:43
И вообще то эти приборы называются процессорами программирования.Стоимость их порядка 2500 руб.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 18-06-17 03:46
Горняк писал:
> Если вентиляторы не работают,то временно их питание подключить к контакту
> включения компрессора( а где временно.там и постоянно)
> Не понятно.камера одна, а два блока управления?
Дело в том, что сигнал на включение компрессора подаётся из первого на второй блок. Данные с датчиков температуры - в первый блок. Сигнал датчика давления - на второй блок. Последний уже является исполнительным для компрессора и вентиляторов, но он не включает ничего.
Можно, конечно, привязаться к единственному работающему выходу первого блока, в обход второго. Но насколько всё это будет корректно работать?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 18-06-17 04:02
Похоже. Но это то, что я назвал блоком управления. В установке над кабиной ещё одна плата с микрухами, реле и предами.
Кстати, если это имеет значение - установка не только холодильная. Она ещё может и греть.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 18-06-17 04:04
любая идэха греть может.
И эта, убить ид-шку перепадами это событие. Посмотри всё ещё раз внимательно..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 18-06-17 04:17
Буратино писал:
> любая идэха греть может.
> И эта, убить ид-шку перепадами это событие. Посмотри всё ещё раз внимательно..
Я только предположил, что она померла.
Возможно, что невключение компрессора исполнительным блоком, не приводит к изменению температуры на магистрали, и поэтому она не включает вентиляторы.
Смотреть там больно-то не на что: схему подключения я нагуглил. Про питалово и датчики написал выше. Команды там выдаются релюхами (и тупое изображение их работы ничего не дало). С исполнительным блоком непосредственной связи нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|